Добрый день. Есть небольшая проблемка с вентиляцией предбанника... нужна свежая энжинерная мысль. Как правильно организовать вентиляцию в предбаннике чтобы была минимальная влажность зимой ? Ожидаемые средние температуры -20 *С, редко -30 *С. ТТХ баньки: Достраиваю баню 6*3 сруб, получилась парилка совмещенная с мойкой примерно 3,0*2,7 м и предбанник 2,7*2,7 м. В парной есть окно 45*45 см для проветривания. Стены сруба внутри будут отшлифованы без вагонки. Холодного тамбура нет и не будет. Уже установлены печь Ферингер классика паровая и кирпичный щиток. Фундамент УШП - бетонная плита с ЭППС, пол плитка с электроподогревом. Условия хреновые думаю конденсат будет, но хочу его минимизировать. Принимаю любые предложения ... планирую старт к 1 декабря.

Миниатюры

  • план.jpg

Сообщение изменено: marsam (16 Октябрь 2012 - 08:24 )


#2 skif Предупредить

skif
  • Банщик любитель
  • 844 сообщений
  • 264 спасибо
  • Город:Симферополь

Отправлено 16 Октябрь 2012 - 08:28

Я планировал, сделать над дверью входа в парилку. В потолке установить узкую длинную вентиляционную решётку с регулируемыми жалюзи. Пар при открывании двери вырывался бы под потолок над дверью и уходил на вентилируемый чердак, объёмом до 20 м3. НО... у меня дверь выходит в предбанник (тамбур) и морозов в Крыму практически не бывает))). Хотелось бы узнать жизнеспособность этой схемы.

Сообщение изменено: skif (16 Октябрь 2012 - 08:35 )


#3 marsam Предупредить

marsam
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 48 сообщений
  • 4 спасибо
  • Город:Тюмень

Отправлено 16 Октябрь 2012 - 08:49

Мне кажется пар в предбаннике будет распределятся равномерно, т.к. он маленький и очень много пара идет от самих людей. Так что без разницы где дырявить потолок. Выбрасывать пар зимой лучше конечно за пределы чердака, чтобы не мок утеплитель. По опыту двух этажного домика естественная тяга в кухне и ванне часто опрокидывается и зимой работает наоборот при неблагоприятном ветре, плюс печка тянет воздух . Поэтому не уверен, что хватит просто дырки в потолке, такая система будет работать нестабильно то приток то вытяжка.

Сообщение изменено: marsam (16 Октябрь 2012 - 09:02 )


#4 skif Предупредить

skif
  • Банщик любитель
  • 844 сообщений
  • 264 спасибо
  • Город:Симферополь

Отправлено 16 Октябрь 2012 - 08:59

Мне кажется пар в предбаннике будет распределятся равномерно, т.к. он маленький и очень много пара идет от самих людей. Так что без разницы где дырявить потолок. Выбрасывать пар зимой лучше конечно за пределы чердака, чтобы не мок утеплитель.
По опыту двух этажного домика естественная тяга в кухне и ванне часто опрокидывается и зимой работает наоборот при неблагоприятном ветре.
Не уверен что хватит просто дырки в потолке.

Получается, необходим вентиляционный короб, выведенный за пределы чердака? Не будет ли он, как пылесос, вытягивать весь тёплый воздух зимой из предбанника? Предбанник не очень большой 1,4м * 3м.

#5 Vian Предупредить

Vian
  • Супермодераторы
  • 23 029 сообщений
  • 5403 спасибо
  • Город:ПриМКАДье
  • Род занятий:... -по погоде

Отправлено 16 Октябрь 2012 - 10:48

Для минимальной влажности придется отапливать и проветривать уличным воздухом, но так, чтоб в месте его «ввода» не намерзал лед из атмосферы банного воздуха (проще говоря подавать его под печь или батарею, ну иди поставить отсекающую «заградительную» тепловую пушку – кавычки потому, что как раз вохдух с улицы должен согревшись «подсасываться» в предбанник
Vi@nTV: Здесь не может быть вашей рекламы - только МОЯ БАНЯ!!!( © Viantv VianTv )

#6 Ramunas Предупредить

Ramunas
  • Строитель бань
  • 1 460 сообщений
  • 104 спасибо

Отправлено 16 Октябрь 2012 - 10:58

щиток надо былобы ставить вдоль стены - чтобы больше площади его выходилобы на предбанник - так будет теплее. добавить в щиток конвектор (с регуляцией), а нежелательный воздух в предбаннике убирается в том месте где он накапливается - то есть в верху. решение - вентиляционная дыра вверху. она может быть с заслонкой (то есть регулируемой)

#7 ByaCo Предупредить

ByaCo
  • Консультант
  • 2 893 сообщений
  • 1528 спасибо
  • Город:Сергиев Посад, Сватково
  • Род занятий:Инженер-электроник, светотехника

Отправлено 16 Октябрь 2012 - 11:15

marsam, а как к печке воздух подведён?
Собссно, идея такова: сделать приток в левом углу верхней (по схеме) стены предбанника. И отток - в районе входной двери. Свежачок, проходя мимо печки со щитком подогревается, и забирая с собой выходящий из парной-мойки - на волю.

Сообщение изменено: ByaCo (16 Октябрь 2012 - 11:18 )

С уважением, Игорь Петрович.
- Как древние египтяне построили пирамиды?
- Да так... Потихоньку!


#8 marsam Предупредить

marsam
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 48 сообщений
  • 4 спасибо
  • Город:Тюмень

Отправлено 16 Октябрь 2012 - 11:17

пока что у меня в голове такие мысли, но хочется более простого решения 1-е нужен приток холодного воздуха с улицы с подогревом 2-е нужна вытяжка с потолка 2 варианта решения - делаю 2 отверстия с заслонками в потолке в разных углах предбанника 1-й вытяжной вентилятор канальный на чердаке (чтоб в ухо не шумел), под приточным отверстием в другом угле ставлю напольный электрический конвектор 2-й приточный вентилятор затем канальный нагреватель 2-3 квт (на чердаке), в противоположном угле вытяжное отверстие. Про конвектор в щиток не понял конструкцию )) Щиток если поставить боком в предбанник - летом поджарюсь, а отключать не хочется.

Сообщение изменено: marsam (16 Октябрь 2012 - 11:21 )


#9 marsam Предупредить

marsam
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 48 сообщений
  • 4 спасибо
  • Город:Тюмень

Отправлено 16 Октябрь 2012 - 11:20

Под печь отдельного притока нет. Сторона щитка выходящая в предбанник еле теплая воздух не нагреет. Нужно использовать электричество.

Сообщение изменено: marsam (16 Октябрь 2012 - 11:28 )


#10 ByaCo Предупредить

ByaCo
  • Консультант
  • 2 893 сообщений
  • 1528 спасибо
  • Город:Сергиев Посад, Сватково
  • Род занятий:Инженер-электроник, светотехника

Отправлено 16 Октябрь 2012 - 12:13

marsam, я немножко не о том: не под печь, а к печи - воздух для горения. Если в явном виде не предусмотрен, возможно возникновение слабо-предсказуемых сквозняков от окон-дверей и прочих щелей.

Щиток если поставить боком в предбанник - летом поджарюсь, а отключать не хочется


Для этого существуют задвижки летнего хода. Не предусмотрено?
Канальный вентилятор, думаю, тебе не понадобится. Если приток решишься греть напольным конвектором, то прямо за ним (внизу) и стОит делать приток - так он не будет охлаждать на пути конструкции, и нет возможности опрокидывания. А вытяжку вверху, у входной двери. Естественной тяги должно хватить. Решётки, естественно, с регулировкой.
Окон в предбаннике не будет?

С уважением, Игорь Петрович.
- Как древние египтяне построили пирамиды?
- Да так... Потихоньку!


#11 marsam Предупредить

marsam
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 48 сообщений
  • 4 спасибо
  • Город:Тюмень

Отправлено 16 Октябрь 2012 - 13:07

Летний ход с задвижкой есть, но в парилке летом мне тоже нужен горячий щиток . Ладно сделаю вент. решетку в потолке на дверью, потом видно будет нужен или нет вентилятор. Окна в предбаннике пока нет, т.к. входная дверь пластиковая со стеклом.

#12 ByaCo Предупредить

ByaCo
  • Консультант
  • 2 893 сообщений
  • 1528 спасибо
  • Город:Сергиев Посад, Сватково
  • Род занятий:Инженер-электроник, светотехника

Отправлено 16 Октябрь 2012 - 14:59

А приток?

С уважением, Игорь Петрович.
- Как древние египтяне построили пирамиды?
- Да так... Потихоньку!


#13 marsam Предупредить

marsam
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 48 сообщений
  • 4 спасибо
  • Город:Тюмень

Отправлено 16 Октябрь 2012 - 17:07

Ну так как есть некоторая неопределенность насколько эффективна будет схема с притоком и вытяжкой на 9 м2 сначала сделаю вытяжку потом буду смотреть где лучше сделать приток. Может даже микрощели во входной двери хватит.

#14 Коллега Предупредить

Коллега
  • Банщик любитель
  • 2 426 сообщений
  • 665 спасибо
  • Город:Москва
  • Род занятий:В душе я вольный каменщик.

Отправлено 16 Октябрь 2012 - 21:59

У меня пластиковое окно открывается в режим зимнего проветривания. Всё ок. лишней влаги нет. ИМХО
В миру Алексей.
Ортодонт с ремингтоном в одной руке и с кирпичом - в другой. Грустный взгляд, большие уши, огромный творческий потенциал - да он порвёт Стовемастер!!!(С)

#15 ByaCo Предупредить

ByaCo
  • Консультант
  • 2 893 сообщений
  • 1528 спасибо
  • Город:Сергиев Посад, Сватково
  • Род занятий:Инженер-электроник, светотехника

Отправлено 31 Октябрь 2012 - 16:31

Может даже микрощели во входной двери хватит.

И что она у тебя будет вентилировать? Объём от низа двери до верха той же двери? Явный приток организует (приводит в порядок) воздушные потоки в помещении. И на горение печи воздух всё равно нужен.

С уважением, Игорь Петрович.
- Как древние египтяне построили пирамиды?
- Да так... Потихоньку!


#16 valeron Предупредить

valeron
  • Пользователи
  • 2 сообщений
  • 0 спасибо

Отправлено 03 Январь 2013 - 09:46

дырка в потолке непомагает выведенная на улицу, баня по схеме копия, в морозы в передбаннеке дождь с потолка потом все замирзает надо ставить конвекторы над дверью в баню чтоб отрезал воздух с паром или простые конвектора сушил передбанник пока идея такая!



#17 Галина Предупредить

Галина
  • Банщик любитель
  • 364 сообщений
  • 237 спасибо
  • Город:Городец, Нижегородской обл.
  • Род занятий:Экскурсовод

Отправлено 03 Январь 2013 - 19:42

Такая же фигня  :sorry: . Предбанник не отапливается. На передышках еле чашку с чаем на столе увидишь - туманная завеса. Конденсат течет с потолка ручьями, даже доски уже зеленеть начали. Правда щели над дверью нет, только собирались сделать. 

Насчет обратной тяги в такую щель - однозначно будет! Недавно наблюдала ее при топке печи, причем на последней закладке дров!!!, когда тяга однозначно установилась. Была незакрыта ЗЛХ (память-то девичья :D ) . Дунуло так, что дверь в парную вышибло и угли по полу разлетелись. 

Как вариант еще рассматриваем вент. отверстие в стене под потолком с вентилятором-принудиловкой, но тоже есть сомнения, что справится.



#18 Ramunas Предупредить

Ramunas
  • Строитель бань
  • 1 460 сообщений
  • 104 спасибо

Отправлено 03 Январь 2013 - 23:52

Такая же фигня  :sorry: . Предбанник не отапливается. На передышках еле чашку с чаем на столе увидишь - туманная завеса. Конденсат течет с потолка ручьями, даже доски уже зеленеть начали. Правда щели над дверью нет, только собирались сделать. 

Насчет обратной тяги в такую щель - однозначно будет! Недавно наблюдала ее при топке печи, причем на последней закладке дров!!!, когда тяга однозначно установилась. Была незакрыта ЗЛХ (память-то девичья :D ) . Дунуло так, что дверь в парную вышибло и угли по полу разлетелись. 

Как вариант еще рассматриваем вент. отверстие в стене под потолком с вентилятором-принудиловкой, но тоже есть сомнения, что справится.

да уж...... проблемы........ 

 как хорошо что у меня таких проблем просто нет - печка нагревает предбанник так что к концу бани люди открывают не только люк в потолке предбанника, но еще и окно  и двери. (в предбаннике бывает около 30 градусов) а по схемке - я бы советовалбы поступить радикальнее - сделать тамбур за счет предбанника - и во время бани оставлять открытой входную дверь. тогда получите хорошо вентилируемое пространство между сухим и влажным помещениями - влага будет уходить на улицу и не попадать в сухое помещение.


Сообщение изменено: Ramunas (03 Январь 2013 - 23:53 )


#19 Vian Предупредить

Vian
  • Супермодераторы
  • 23 029 сообщений
  • 5403 спасибо
  • Город:ПриМКАДье
  • Род занятий:... -по погоде

Отправлено 04 Январь 2013 - 01:12

Галина, все правильно

-отсекающая вентиляция между "мокрыми" помещениями (парная, мойка) и "сухими", но более холодными (КО, предбанник). Это не только щель (ведь там куда щель ведет тоже будет сыро), но, например, мощная вытяжка в мойке перед дверью в КО.... со стоком конденсата с вытяжной трубы. 

+

- вентиляция с подогревом того помещения, которое "мокнет" - т.е. предбанника в данном случае


Vi@nTV: Здесь не может быть вашей рекламы - только МОЯ БАНЯ!!!( © Viantv VianTv )

#20 valeron Предупредить

valeron
  • Пользователи
  • 2 сообщений
  • 0 спасибо

Отправлено 04 Январь 2013 - 06:56

Такая же фигня  :sorry: . Предбанник не отапливается. На передышках еле чашку с чаем на столе увидишь - туманная завеса. Конденсат течет с потолка ручьями, даже доски уже зеленеть начали. Правда щели над дверью нет, только собирались сделать. 

Насчет обратной тяги в такую щель - однозначно будет! Недавно наблюдала ее при топке печи, причем на последней закладке дров!!!, когда тяга однозначно установилась. Была незакрыта ЗЛХ (память-то девичья :D ) . Дунуло так, что дверь в парную вышибло и угли по полу разлетелись. 

Как вариант еще рассматриваем вент. отверстие в стене под потолком с вентилятором-принудиловкой, но тоже есть сомнения, что справится.

вчера смотрел воздух идет в внутрь а не наружу скорей всего это из-за печи,вентеляция в фундаменте на зиму закрыта




0 посетителей читают эту тему

0 форумчан, 0 гостей, 0 скрытых


Тему посетили 149


    Ильшат Г., UstinovAleksej, soglaev, Raimond48, Лявон, 30121974, gennadij178, Алексей Потапов, Kitar, самарец, РИНАТ18, DN76, пежон53, Chelentanno, Luminous, akadema, sma, Дмитрий Шишин , kamya, slonik, Андрей1957, dosvidos, Andrei, djeronimo45, Sziget, Боцман, Фаруш, Никита27, koks154, Chukin, ВладимирТ, ALEKS5, Reanimator, Михаил74, Alex207, Poputchik, Witmann, Muxa_K, romanroman, dedmazai, TommiGT, Бане4ка, OlegVl, Egor, finikoff, Евгений М, шурик, Викторович, police2002, Зейберт Иван, Шкодник, рамил, Димоныч , dkorovin, Странник, , Максим24, skif, avanada, sagas2000, serg55550, Александр, SAN, Aleks81, Ramunas, LUK, АлексВЛ, Tokha, Goosi, макаr, ShIVA, Gomanok, slonmoto, GlooM, БакАс, ambra, ByaCo, blandin, Одинцов, палеха, Podvorie, mazatrucker74rus, unforgiven, Sashankaban, ZYBY, ЕЛЕНА, Галина, jaddd, Коллега, Петр С, pn2, Omni, пермяк, olezhik, Vian, bigpups, aleksvyk, sarantscha13, ярослав, Дашута, Дмитрий37, Сергей 711, Spaiderc, JSilver, Olegoffsam, Dikson, ivash, МАТЁРЫЙ, ilbech, корней, islander, Felix 12, Ferios, Том, belkonik, nikin, mistermaster, valeron, , Abonentt, Филиппов Валерий, Fedoseevich, павел7352, artpres, Ant_t, Rumm, Shalesha-72, GRAF-MITIN, koks, Анатолий Гыдов, zzz, Lotos, logbuilder, Антон, 775sigurd, Р.В.Р, Вадим79, Макс Дубровка, Максим, SanChiK, ОлегS, pavel441, aist, dabasam, Алексей Елисеев, edol, marsam, senelis, 5_6

Партнеры форума


Скрыть/Открыть чат Чат

@  Одинцов : (07 янв 2024 - 20:25)

Добрый вечер, Леди и Джентльмены. С Рождеством!

@  дядя Слава : (08 янв 2024 - 10:00)

С новым годом! С рождеством!

@  дядя Слава : (08 янв 2024 - 10:00)

Желаю вам добра и благополучия, пусть хватит сил на добрые дела.

@  Luminous : (08 янв 2024 - 10:59)

:ax:

@  Алекс2024 : (09 янв 2024 - 10:30)

Добрый день! У меня вопрос, может кто ответит? На топку Этна-14 уставливается 9- литровый теплообменник. При этом нижняя труба (которая устанавливается на печь) разогревается до красна. Может, кто знает как эту проблему решить..

@  Luminous : (09 янв 2024 - 10:51)

@Алекс2024, доброго дня! Ответа в чате не ждите. Создайте, пожалуйста, тему, в которой изложите всё, что Вас интересует. Форумчане подскажут, как действовать.

@  Luminous : (13 янв 2024 - 18:58)

С Дыром Дедушку Русского пара! :give_rose:

@  Vian : (16 янв 2024 - 22:05)

На форуме 3 333 темы!

@  Luminous : (16 янв 2024 - 23:52)

Урра, товарищи! :good:

@  Одинцов : (13 фев 2024 - 16:17)

Добрый вечер, Леди и Джентльмены!

@  Luminous : (13 фев 2024 - 21:33)

:give_rose:

@  Luminous : (25 фев 2024 - 10:32)

Последний зимний выходной... На горизонте весна! ;)

@  дядя Слава : (28 фев 2024 - 23:12)

доброго всем здоровья!

@  дядя Слава : (28 фев 2024 - 23:13)

будете в Муроме, в Муромскую баню загляните...

@  Одинцов : (08 мар 2024 - 09:30)

Дамы, с праздником!

@  Luminous : (08 мар 2024 - 12:36)

Пётр, спасибо! :give_rose:

@  дядя Слава : (18 мар 2024 - 12:12)

привет всем

@  Luminous : (18 мар 2024 - 14:19)

Доброго дня муромским! :hi:

@  Одинцов : (31 мар 2024 - 14:42)

https://m.ura.news/news/1052749413

@  Одинцов : (31 мар 2024 - 14:44)

В Екатеринбурге пройдут чемпионаты по групповому и индивидуальному парению

Наверх