Доброго всем дня.
Эта тема в общем-то повтор того, что я уже писал на русбанях, однако мне показалось более правильным иметь на этом форуме выжимку из того что я уже писал. Итак вкратце:
Баня нужна своя для себя, семьи и друзей. Посещаемость - 2-6 человек не чаще 1 раза в неделю. Использование круглогодичное. Баня находится в городе возле дома. Отопление - теплые полы (против замерзания) и теплоемкая печь.
Баня - русская, режим 60/60
Печку думаю полностью кирпичную. Купель для окунания после бани.
Материал стен блоки + внутри минеральная вата. Наружняя отделка - штукатурка (собственно чем и вызван материал стен).
Мне сложно здесь описывать подробнее, потому что в оригинальной теме у меня планировка и некоторые моменты менялись по ходу дела.
А теперь теплорасчет
Возможны ошибки, хотя за все время, что этот теплорасчет был в открытом доступе на русбанях никто о серьезных ошибках не упоминал. Изображения подготавливал с помощью сайта теплорасчет.рф.
Начальные условия:
Температура на улице: -20 гр. С
Температура внутри: 10 гр. С
Теплоемкие вещи внутри:
1. Масса пола (плитка в санузле, моечной и парной)
2. Печь каменная или металлическая обложенная со всех сторон камнем.
3. Вода в купели, около 1,8 м3.
Теплопотери:
Сначала высчитывал коэффициент теплопередачи. Он означает сколько Ватт тепла уйдет через 1 м2 поверхности на каждый градус разницы температуры внутри и снаружи. Является обратным коэффициенту теплосопротивления(вроде бы он так называется) R.
Стены.
Для стен не применял коэффициенты, так как с северной стороны находятся кладовая, терраса с печью, с восточной стороны под свесом крыши будет дровня. Так же в расчете коэффициента теплопередачи не учитывалась наружняя штукатурка и воздушный зазор между вагонкой и фольгой.
Коэффициент теплопередачи k = 0,2 Вт/(м2*гр.С)
Площадь наружних стен отапливаемой части - (7,5+7,5+4,5+4,5)*2.7м=105,3 м2
Принимаем потери тепловой мощности через стены Q=0,2Вт/(м2*гр.С)*105,3м2*(10-(-20)град)=632 Вт.
Потолок.
Коэффициент теплопередачи k = 0,19 Вт/(м2*гр.С)
Площадь потолка отапливаемой части - 7,5*4,5=33,8 м2
Принимаем потери тепловой мощности через потолок Q=0,19Вт/(м2*гр.С)*33,8м2*(10-(-20)град)=193 Вт.
Пол по грунту.
Для утепленных полов по грунту(все площадь - 1 зона) тепловое сопротивление высчитывается по формуле [СНиП 2.04.05-91 (2000) Отопление, вентиляция и кондиционирование Пр.9 п3б]:
R = 2,1(м2*гр.С/Вт)+0,08(м, т-на пеноплэкса)/0,032(Вт/(м*гр.С)=4,6
Итого коэффициент теплопередачи k =1/3.66 = 0,22 Вт/(м*гр.С)
Площадь пола отапливаемой части - 7,5*4,5=33,8 м2
Принимаем потери тепловой мощности через пол Q=0,22*33,8*(10-(-20))=223 Вт.
Окна, двери
Окно площадью 0,3 м2 при коэффициенте теплопередачи k=2,63 Вт/(м2*гр.С)
Q=0,3*2,63 * (10-(-20) = 23,7 Вт
Коэффициент теплопередачи наружней двери k=1,6 Вт/(м2*гр.С)
Итого Q = 1/2(две двери с тамбуром) * 1,6 Вт/((м2*гр.С) * 2(м2) * (10-(-20)) = 48 Вт.
Qобщ = 632+193+223+23,7+48 = 1 117 Вт
ИТОГО: Для того чтобы поддержать температуру 10 градусов, при наружней температуре -20 градусов потребуется отопление мощностью 1 117 Вт. Чтобы поддержать температуру внутри 3 градуса потребуется мощность 1117 * 23/30 = 856 Вт.
Теперь попробуем усложнить условия расчета считая, что перегородка между с/у и тамбуром и КО утеплена (15 см. минваты)
Тогда:
Предположим, температура что внутри КО, парной, тамбура при будет температура в половину от разницы температур между отапливаемыми с/у, моечной и улицей. Т.е. На улице -20, в моечной +10, в неотапливаемых комнатах -5. Это будем считать мягким режимом. 2-ой вариант это когда температура в неотапливаемых комнатах будет равна температуре на улице - это жесткий режим. Расчет поведем для обоих режимов.
Все рисунки приведены выше
Наружние стены.
Коэффициент теплопередачи k = 0,2 Вт/(м2*гр.С)
Площадь наружних стен отапливаемой части - (5,95+1,7)*2.7м=32,1 м2
Принимаем потери тепловой мощности через стены Q=0,2*32,1*(10-(-20))=193 Вт.
Перегородки.
Коэффициент теплопередачи k = 0,23 Вт/(м2*гр.С)
Площадь перегородок между отапливаемой частью и неотапливаемой - (5,95+1,7)*2.7м=32,1 м2
Принимаем потери тепловой мощности через стены
Жесткий режим Q=0,23*32,1*(10-(-20))=221 Вт.
Мягкий режим Q=0,23*32,1*(10-(-5))=110,7 Вт.
Потолок.
Коэффициент теплопередачи k = 0,19 Вт/(м2*гр.С)
Площадь потолка отапливаемой части – 5,95*1,7=10,1 м2
Принимаем потери тепловой мощности через потолок Q=0,19*10,1*(10-(-20))=57,6 Вт.
Пол по грунту.
Для утепленных полов по грунту(все площадь - 1 зона) тепловое сопротивление высчитывается по формуле [СНиП 2.04.05-91 (2000) Отопление, вентиляция и кондиционирование Пр.9 п3б]:
R = 2,1(м2*гр.С/Вт)+0,08(м, т-на пеноплэкса)/0,032(Вт/(м*гр.С)=4,6
Итого коэффициент теплопередачи k =1/3.66 = 0,22 Вт/(м*гр.С)
Площадь пола отапливаемой части - 5,95*1,7=10,1 м2
Принимаем потери тепловой мощности через пол Q=0,22*10,1*(30-(-20))=111,1 Вт.
Температура в данном случае указана для теплого пола нагретого до 30 градусов.
Окна, двери
Коэффициент теплопередачи двери внутренней k=3 Вт/(м2*гр.С)
Итого
Жесткий режим Q = 3(три двери) * 2 Вт/((м2*гр.С) * 1,6(м2) * (10-(-20)) = 288 Вт.
Мягкий режим Q = 3(три двери) * 2 Вт/((м2*гр.С) * 1,6(м2) * (10-(-5)) = 144 Вт.
Qобщ мягк = 193+110,7+57,6+111,1+144 = 616 Вт
Qобщ жест = 193+221+57,6+111,1+288 = 871 Вт
В любом случае, я полагаю можно выкрутиться поставив отопление теплым полом на 900 Вт предусмотрев следующие мероприятия:
1. Утепление стен как показано на рисунках.
2. Теплоизоляция пола – 8 см пеноплэкса.
3. Предусмотреть возможность закрытия вентиляции для предупреждения выхолаживания из-за переноса тепла с массой воздуха.
4. Все водные коммуникации выводить только в моечную и с/у.
5. Перегородку между моечной и с/у делать неутепленной.
6. Как вариант делать перегородку утепленной и предусмотреть возможность спуска воды из коммуникаций моечной.
7. Все двери делать максимально герметичные, с встроенными вентиляционными заслонками перетока воздуха между комнатами.
Однозначного решения каков будет режим жесткий или мягкий предугадать нельзя. Покажет эксплуатация, до которой к сожалению еще нескоро. Итого можно сказать что для температуры внутри +10 и снаружи -20 с вышеуказанными пирогами стен понадобится от 616 до 1117 Вт тепловой энергии. При условии качественного монтажа(особенно касается пароизоляции) и отсутствия значимого воздухообмена между внутренними помещениями и улицей.