Всем привет. Построил новую баню и решил провести туда тепло, подключившись к отоплению от дома, чтобы в любое время года можно было принять "водные процедуры", не растапливая дровяную банную печь. Расстояние между строениями 11 м. Планирую выкопать траншею, положить рыжую канализационную трубу диаметром 160 мм и в него утеплённые металлопластиковые трубы отопления и горячего водоснабжения (в итоге получается 3 трубы-подача, обратка, горячая вода). Для холодной воды будет использоваться отдельная ёмкость находящаяся в бане, которая будет наполняться от трубы горячего водоснабжения при выключенном контуре горячей воды отопительного котла. Отопление дома осуществляется от двухконтурного настенного газового котла BAXI ECOFOUR на 24 кВт. Отапливаемая площадь дома 80 кв/м, баня вместе с предбанником 18 кв/м. Думаю, что котёл потянет. Только вот возникли некоторые вопросы:
1) Допустимо ли вплотную "связать" между собой три металлопластиковые трубы (подача, обратка, горячая вода) и надеть на них один общий утеплитель или всё же на каждую трубу отдельный утеплитель, а потом общий? Почему я думаю "связать" вместе, потому что вода в трубе горячего водоснабжения всегда будет "под градусом" (за счёт плотного прилегания труб отопления) и не будет контраста при наборе горячей воды, да и зимой не замёрзнет при отсутствии циркуляции. Если можно "связать" между собой, то чем (специальный скотч или что то другое)?
2) Летом планирую отключать домашний отопительный контур и оставить только банный. Ну так вот, не скажется ли это отрицательно на работе настенного котла из-за малой отапливаемой площади бани (18 кв/м)?
3) Допустимо ли использовать для отопления в бане полипропиленовые трубы и алюминиевые радиаторы?
Заранее благодарен.
#1 Предупредить
Отправлено 24 Май 2014 - 12:21
#2 Предупредить
#3 Предупредить
Отправлено 26 Май 2014 - 01:08
Ayzat, один моментик: в своё время, когда лепил отопление в доме, встречал на просторах Нета мнение, что алюминиевые радиаторы с медным теплообменником котла (а у подавляющего большинства настенных котлов они именно медные) лучше не применять. Медь разрушается неоправданно быстро. Как минимум - биметалл.
Второй. Применение магистральной (тёплой) воды с водой низкого давления (холодной) грозит трудностями в применении смесителей и душа. В твоём случае прокинуть одну дополнительную трубу в личном утеплении, думаю, было бы оправданно.
С уважением, Игорь Петрович.
- Как древние египтяне построили пирамиды?
- Да так... Потихоньку!
#4 Предупредить
Отправлено 26 Май 2014 - 08:29
1) Допустимо ли вплотную "связать" между собой три металлопластиковые трубы (подача, обратка, горячая вода) и надеть на них один общий утеплитель или всё же на каждую трубу отдельный утеплитель, а потом общий? Почему я думаю "связать" вместе, потому что вода в трубе горячего водоснабжения всегда будет "под градусом" (за счёт плотного прилегания труб отопления) и не будет контраста при наборе горячей воды, да и зимой не замёрзнет при отсутствии циркуляции. Если можно "связать" между собой, то чем (специальный скотч или что то другое)?
На мой взгляд так делать можно. Я бы увязывал пластиковыми жгутиками-хомутами. Или можешь взять термоусадочной пленки для электриков большого диаметра, нарезать из нее колец сантиметров по 3-5 длиной и утягивать ими. Только я не знаю насколько дорого тебе это встанет.
2) Летом планирую отключать домашний отопительный контур и оставить только банный. Ну так вот, не скажется ли это отрицательно на работе настенного котла из-за малой отапливаемой площади бани (18 кв/м)?
Так как котел с нормальной автоматикой - то скорее всего проблем не будет. Если же продолжаешь опасаться - добавь какую нибудь буферную емкость. Например можешь поставить бойлер косвенного нагрева и тогда тебе труба ГВС на баню вообще не понадобится. Минус подобной схемы в том что нужно будет вручную перекрывать отопление при переходе лето-зима. Но и два больших плюса есть - котел работает как одноконтурник, что для него гораздо лучше - не зарастает накипью. А второй - есть большая буферная емкость. При этом на котле наверняка есть режим отопления и экономичный режим. Тогда настраиваешь так что при экономичном режиме - теплоноситель был холодный, а при отоплении - грел воду до 55-60 градусов. Идешь в баню - кнопочку нажал - бойлер косвенного нагрева в бане пошел греться. Зимой он будет горячий всегда - что по большому счету только плюс.
3) Допустимо ли использовать для отопления в бане полипропиленовые трубы и алюминиевые радиаторы? Заранее благодарен.
Алюминиевые не очень именно по той причине что Игорь писал. Радиаторы вполне вероятно придется регулярно развоздушивать - это не такая уж и серьезная проблема - у моих родителей радиаторы алюминий, теплообменник в котле чугун, а разводка по дому медь. Схема вроде как живучая - но приходится регулярно раз в месяц-два развоздушивать верхние радиаторы. Там скапливается газообразный водород(вроде так если я не ошибаюсь).
У меня дома отопление - полипропиленовая труба(только обязательно стабилизированная - с внутренним слоем из фольги), медный теплообменник в котле и стальные радиаторы. Никаких проблем.
Поблагодарили:
|
|
#5 Предупредить
Отправлено 27 Май 2014 - 09:51
Всем спасибо за дельные советы, всю полезную и необходимую для себя информацию получил.
#6 Предупредить
Отправлено 27 Май 2014 - 23:51
Здравствуйте! Думал, думал и решил установить бойлер косвенного нагрева (потому что летом давление в водопроводе очень низкое и контур ГВС может не включиться), но так как газовый котёл двухконтурный (BAXI ECOFOUR 24F), то возникает проблема с его подключением. Переделка котла для подключения бойлера влетит мне в "копеечку". А что если бойлер ("змеевик" бойлера) подключить последовательно с контуром отопления, то есть выход котла (подача) на вход "змеевика" бойлера, а выход "змеевика" бойлера (извините за каламбур) к первому радиатору отопления и далее к остальным (система отопления "ленинградка"). Регулирование температуры потребляемой воды из бойлера меня не интересует (если будет горячей, можно разбавить в тазике холодной водой). А вход холодной воды (бойлера) подключить к выходу ГВС газового отопительного котла. Как вы на это смотрите, уважаемые форумчане?
#7 Предупредить
Отправлено 28 Май 2014 - 06:41
пока бойлер не прогреется и когда будет активно разбираться "ленинградка" замерзнет.если к отоплению подключать, то параллельно (С РЕГУЛИРОВКОЙ). может второй контур приколхозить с промежуточнЫм теплоносителем?
#8 Предупредить
Отправлено 28 Май 2014 - 06:44
Есть печка банная.
В Русской бане печка банная выполняет все функции: и пар дает и аоду греет и все помещения обогревает. А свет выключат и что?))
Сообщение изменено: ZYBY (28 Май 2014 - 06:46 )
#9 Предупредить
Отправлено 28 Май 2014 - 08:20
пока бойлер не прогреется и когда будет активно разбираться "ленинградка" замерзнет.если к отоплению подключать, то параллельно (С РЕГУЛИРОВКОЙ). может второй контур приколхозить с промежуточнЫм теплоносителем?
Дело в том, что я планирую делать один контур (соединить всё последовательно котёл - бойлер - баня - дом - котёл), то есть выход котла (подача) - вход змеевика бойлера - выход змеевика бойлера - радиаторы отопления бани - радиаторы отопления дома - вход котла (обратка). А на лето буду отключать (кранами) контур отопления дома, то есть котёл - бойлер - радиаторы отопления бани - котёл. Будет ли работать такая схема?
Тема, скажем, не банная! В РБ. Такой проблемы нет.
Есть печка банная.
В Русской бане печка банная выполняет все функции: и пар дает и аоду греет и все помещения обогревает. А свет выключат и что?))
Чтобы протопить печь и нагреть воду нужно время, а иногда хочется просто сходить и ополоснуться (не парясь).
#10 Предупредить
Отправлено 28 Май 2014 - 09:42
#11 Предупредить
Отправлено 28 Май 2014 - 10:17
ленинградка вобще не самая хорошая схема (скорее самая неудачная) и с последовательным бойлером меж котлом и батареями батареи будут холодные, пока бойлер не нагреется (а он пополняется при разборе). при паралельном подключении с насосом системы все будет зависить от мощности котла
Вообще то у меня ленинградка работает без проблем, радиаторы горячие. После запуска котла и прогрева воды в бойлере котлу остаётся только поддерживать температуру воды в бойлере и соответственно система отопления начнёт работать в штатном режиме. Тем более бойлер я буду использовать только для бани, то есть водозабор будет не частый. И кроме этого при хорошем давлении в водопроводе в бойлер пойдёт горячая вода от выхода ГВС котла. Получается так: при низком давлении в водопроводе, контур ГВС не включится и вода будет греться за счёт протекания через бойлер теплоносителя системы отопления, а при нормальном давлении в водопроводе, горячая вода пойдёт с выхода контура ГВС котла и бойлер будет служить как бы буферной ёмкостью.
#12 Предупредить
Отправлено 29 Май 2014 - 10:04
Ayzat, можно и в последовательное соединение - у тебя только зимой будет постоянно горячий бойлер - но я не вижу в этом больших проблем. Главное чтобы по производительности насоса было все в порядке, так как магистраль длинная, да еще и змеевик в бойлере. Потери давления ожидаются не такие уж и малые. У тебя только один насос в котле?
Можно применить несколько иную схему - поставить гидрострелку и два дополнительных насоса. Итого их будет 3. Один насос гоняет воду через котел и гидрострелку. Один насос забирает воду с гидрострелки в отопление дома, второй насос забирает воду с гидрострелки на отопление бани и ГВС бани. Затрат там немного. Гидрострелку сделать несложно даже в домашних условиях.
P.S. Обрати внимание на видео. Практически нужная тебе схема. Три насоса - в котле и на обратках обоих веток. На обратках - чтобы насос работал в более щадящем режиме.
#13 Предупредить
Отправлено 29 Май 2014 - 16:26
jaddd, спасибо, воспользуюсь наверно твоим советом, применю гидравлический разделитель и насосы.
#14 Предупредить
#15 Предупредить
Отправлено 11 Март 2017 - 08:49
В бане сделан теплый водяной пол. Котел находится в доме- до бани 30метров. Коллектор ТП один-3 контура в доме баня 4-й. Температура в контурах регулируется термоголовкой. Как можно доработать контур ТП, что бы в контуре бани можно температуру отдельно регулировать? Ну и длина контура бани раза в три больше остальных... Котел 32 кВт - запас есть. Насоса отдельного на ТП нет. Заранее спасибо.
#16 Предупредить
Отправлено 19 Апрель 2021 - 17:54
Котел 32 кВт - запас есть.
Не хотел бы я обогреваться таким котлом.
#17 Предупредить
Отправлено 19 Апрель 2021 - 20:02
Не хотел бы я обогреваться таким котлом.
Если я правильно понял, то котел ГАЗОВЫЙ.
#18 Предупредить
Отправлено 19 Апрель 2021 - 20:37
котел ГАЗОВЫЙ.
Фууууу..............отпустило, а то я уже пересчитал киловатты на рубли и собрался ехать в Белоруссию на заработки.
#19 Предупредить
Отправлено 19 Апрель 2021 - 23:47
в свете последних событий данную фразу лучше дополнить подробностями о занимаемой вакансии или, как минимум, о специальности, иначе могут внимательно спросить за подробности))))собрался ехать в Белоруссию на заработки.
- mazatrucker74rus нравится это
Поблагодарили:
|
|
#20 Предупредить
Отправлено 20 Апрель 2021 - 15:47
внимательно спросить за подробности
А сколько те Киловатты стоят 2 копейки нашими грошами?Может я зря на Бел визу подал?
Читать еще на тему: отопление, баня
Строим баню →
Проектирование →
Планирую строить баню. Нужны советыАвтор темы: Furs , 22 Март 2023 газосиликат, вентиляция и 3 еще... |
|
||
Строим баню →
Стены →
Деревянные панели из массива на стены - утепление надо или нет?Автор темы: natmal , 23 Февраль 2022 утепление, стены, баня |
|
||
Строим баню →
Фотоотчеты о строительстве →
Бани →
Как я строил банюАвтор темы: Lobzik , 10 Январь 2022 баня, парная своими руками и 2 еще... |
|
||
Эксплуатация бани →
Топим печь, готовим парную →
Не прогревается парилкаАвтор темы: Дмитрий Б , 26 Август 2020 баня, парилка, прогрев парилки |
|
||
Строим баню →
Проектирование →
Баня, как пристрой к домуАвтор темы: Albert , 12 Май 2020 баня, строительство бани |
|
0 посетителей читают эту тему
0 форумчан, 0 гостей, 0 скрытых
Тему посетили 108
Скрыть/Открыть чат Чат
|