Решил в МО и в ПО в местах где будут ходить ноги (т.е. не под пОлоками, лавками, печками) сделать теплые полы, всего гдето 6-7м2. Стяжка уже залита, остался вариант уложить греющий кабель ф3мм в плиточный клей. Встал вопрос выбора оборудования, денег ессно крайне мало, ищу варианты на алишке всё по частям купить, т.е. кабель, термодатчик, терморегулятор, но не с кем посоветоваться. Что скажете камрады?
Электрический теплый пол в бане
#1 Предупредить
Отправлено 14 Январь 2016 - 17:17
"Протопи ты мне баньку по беллому..." В.Высоцкий
-Вы сегодня не победили, но понравилась ли Вам сама гонка? - Самагонка нам очень понравилась, поэтому видимо и не победили...
#2 Предупредить
#3 Предупредить
#4 Предупредить
Отправлено 14 Январь 2016 - 19:12
у меня такие в мой ке и КО.
Наблюдения за 2 года:
1.Если есть возможность ,то делать обязательно.
2.Очень помогает бороться с болотом в КО.Если пол нагрелся,то вся влага испаряется довольно оперативно.
3.Зимой до комфорта греют за 5-6 часов с момента включения.Летом около 3 часов.
4.Зимой,обычно,час протапливаю с вечера и включаю ТП на ночь.С исходных 0*С в бане утром в П +15...17,М +13...15,КО +10...12.Очень помогают "плавно" подвести баню к основной топке.
5.У меня те же 7 м2.Включенные на ночь ТП потребляет примерно 8...10 кВт*ч.
6.Обязательно программируемый регулятор.
7.Очень комфортно ходить босиком по ТП.
В общем,я очень доволен,что сделал.
Поблагодарили:
|
|
#5 Предупредить
Отправлено 14 Январь 2016 - 19:18
Я использовал такой терморугялятор и такой нагревательный кабель. Кабель, само-собо, "русифицированный" Китай, поэтому не исключаю, что поставщик у них может меняться. Но вообще такая связка работает без вопросов, хотя я использовал ее не по назначению в не лучших условиях (обогревал индюшат и перепелок). Я бы менее 150 ватт на метр точно не ложил.
#6 Предупредить
Отправлено 14 Январь 2016 - 19:20
5.У меня те же 7 м2.Включенные на ночь ТП потребляет примерно 8...10 кВт*ч.
Не совсем понял сколько ватт на м2? Еще интересно, какой % площади мойки и КО покрыты ТП?
#7 Предупредить
Отправлено 14 Январь 2016 - 19:45
Не совсем понял сколько ватт на м2?
У меня такой.Одножильный.
http://www.by-ru.com.../price_wirt.php
Еще интересно, какой % площади мойки и КО покрыты ТП?
Мойка,за вычетом душевой,у меня примерно 3 м2.ТП там 2 м2..
КО у меня 7.5 м2,ТП там 5 м2. Не стелил под лавками и отступал от стен,где не ходим около 15 см.
Поблагодарили:
|
|
#8 Предупредить
Отправлено 14 Январь 2016 - 19:49
Забыл добавить.Рассчитывал как основное отопление.Не прошло...
Может,если постоянно работает,то и норм будет,но я с условного 0 внутри только ТП за сутки поднимал максимум до +12...13*С.
#9 Предупредить
Отправлено 14 Январь 2016 - 20:19
Для датчика регулятора хорошо заложить медную трубку, чтобы в случае надобности извлекать и заменять . У меня дома стоял регулятор с крутилкой, накрылся, пришлось покупать той же фирмы , только электронный, так как датчик одинаковый, был соблазн поставить чужой регулятор но уже никак- датчик замурован .
Мяса не ел, в зубах ковыряйся! С уважением, Николай. ( Моя баня )
Поблагодарили:
|
|
#10 Предупредить
Отправлено 14 Январь 2016 - 20:25
а почему плитку поверх эпса не рассматриваеш? рабочий же вариант - планирую так себе делать
#11 Предупредить
Отправлено 14 Январь 2016 - 20:41
что за печка?
малютка АПФ
Очень помогает бороться с болотом в КО
в КО строганная лиственница будет, ТП только в МО и ПО
Обязательно программируемый регулятор
Поясни пжлста, ибо хотел простую "крутилку".
такой терморугялятор
на него и смотрел (есть он же за 700р), но есть коллеги настаивающие на программируемом, будем размышлять.
Выбор кабеля тоже не мал, думаю...
Для датчика заложить медную трубку
Услышал!
почему плитку поверх эпса не рассматриваеш?
Нет! Поперек себя не пойду!
Сообщение изменено: Muxa_K (14 Январь 2016 - 20:42 )
"Протопи ты мне баньку по беллому..." В.Высоцкий
-Вы сегодня не победили, но понравилась ли Вам сама гонка? - Самагонка нам очень понравилась, поэтому видимо и не победили...
#12 Предупредить
Отправлено 14 Январь 2016 - 23:59
У меня в квартире с крутилкой был ...пока не сломался устраивал. Так ведь дома как - осенью включил ... и целый год не выключаю кроме шуток , так и есть , только летом в жару ( у меня туалет- ванная одним кабелем .. жалею , что по бокам унитаза не положен , пардон, стоя ноги мерзнут ) . А вот программируемый он вроде бы как должен энергию экономить . В бане сам загодя будет пол греть начинать, сам после просушки отключит . Кстати, не помню про крутилку, а программируемый еще и по воздуху в помещении работает , датчик вроде как в нем самом, но нам для влажных помещений не актуально, хотя если датчик вытащить в ту же мойку и на плюс один поставить , можно баню в плюсе держать . Для воды полезно . Опять же на циферки приятней смотреть и градусы до десятых- это тож не баловство .
Мяса не ел, в зубах ковыряйся! С уважением, Николай. ( Моя баня )
#13 Предупредить
Отправлено 15 Январь 2016 - 07:46
у меня похожий был - в инструкции писали, что не как отопление, а для подогрева пола только.. но я и площадь малую грел- только на проходе не у печкиРассчитывал как основное отопление.Не прошло....
#14 Предупредить
Отправлено 15 Январь 2016 - 09:30
Писал уже это сообщение, в одной из тем форума, продублирую и здесь.
Сам недавно занимался этим же. При покупке кабеля, пообщался с консультантом на их сайте, вот диалог, может поможет...
Татьяна: Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Чем могу Вам помочь?
Вы: Здравствуйте, меня зовут Андрей. Планирую делать теплые полы в бане мойка и
парная, кабелем нагревательным, помещения по размерам 3,9 х 2,8 м (общая)
соответственно 2,8 х 1,9 - помывочная и такая-же парная за минусом 0,65 х 0,75 печки.
Какой посоветуете кабель, датчик и регулятор
Татьяна: Добрый день, Андрей.
Татьяна: Кабель хотите укладывать в стяжку или плиточный клей?
Вы: в стяжку с приданием уклона к водостокам
Татьяна: регулятор в парной и помывочной точно нельзя устанавливать, нужно будет
выносить в комнату отдыха
Татьяна: также обязательным условием, не обогревать кабелем место вокруг водостока
периметр 30*30 см
Татьяна: нужно будет уложить кабель от печки не менее 20 -25 см
Вы: Спасибо за нюансы, а делать нужно одной системой или каждое помещение отдельно
Татьяна: обогреваемая площадь парной тогда получается ориентировочно 4 м2 , тогда
можно рассмотреть такой кабель …..
Татьяна: лучше каждое помещение отдельно
Татьяна: площадь помывочной ориентировочно 5,2 м2 , для нее можно рассмотреть
такой комплект ….
Вы: Спасибо Татьяна!
На данный момент все проложено, но не подключено, пришлось стройку заморозить, двойня - ещё одна дочка и ещё один сын родились 25 декабря, так что после проведенного в июле УЗИ, занимался расширением жилплощади, а не баней. Соответственно практического применения не было.
Кстати, кабель проложил по всей площади мойки и парной, а не только в зоне контакта ног с полом, как дополнительная система отопления, и соответственно для просушки помещений после процедур, а регуляторы программируемые, для возможности выставить подогрев к приезду и для просушки после бани, и не тратить электроэнергию в остальное время.
Поблагодарили:
|
|
#15 Предупредить
Отправлено 15 Январь 2016 - 09:43
В програмируемом есть датчик температуры помещения.Можно еще и завязать включение на темп.помещения...
#16 Предупредить
Отправлено 15 Январь 2016 - 09:49
#17 Предупредить
Отправлено 15 Январь 2016 - 09:59
двойня
тоже планирую одним кабелем греть, с одним терморегулятором, чем Танюшка аргументриовала то что надо разделить их по помещениям? Кроме подтекста на развод бобла. И я не в стяжку буду а в клей, т.е. тонкий кабель.
программируемый должен энергию экономить
Тут решено! Осталось выбрать кабель...
Помещения отапливать не планирую, задача ТП подогреть пол для комфорта ног, не более.
Сообщение изменено: Muxa_K (15 Январь 2016 - 10:00 )
"Протопи ты мне баньку по беллому..." В.Высоцкий
-Вы сегодня не победили, но понравилась ли Вам сама гонка? - Самагонка нам очень понравилась, поэтому видимо и не победили...
#18 Предупредить
Отправлено 15 Январь 2016 - 10:21
малютка АПФу меня Куткин 2.0 стоит....так вот это красава выжгла под собой электрический теплый пол.......пришлось менять....
баня есть жизнь.....
Поблагодарили:
|
|
#19 Предупредить
Отправлено 15 Январь 2016 - 10:34
чем Танюшка аргументриовала то что надо разделить их по помещениям? Кроме подтекста на развод бобла.
Тем, что это разные помещения с разной температурой, и температура пола соответственно тоже разная, и если датчик (а он один, если оба помещения одной системой) ставится в парной то он быстрее отключит кабель и теоретически в мойке ногам будет не так комфортно как хотелось бы, а если датчик в мойке, то пол парной будет греться повышенной температурой, чем нужно будет в тот момент. Так кажется. Нюансов много - где стоит печь, где датчик...
#20 Предупредить
Отправлено 15 Январь 2016 - 12:23
если датчик (а он один, если оба помещения одной системой) ставится в парнойконечно подумал об этом, поставлю его в МО, до прижигания ног слабый кабель пол в парной не нагреет думаю.
выжгла под собой электрический теплый пол
поэтому под печь и мебель ТП не буду укладывать, и от печи отступ еще сделаю.
"Протопи ты мне баньку по беллому..." В.Высоцкий
-Вы сегодня не победили, но понравилась ли Вам сама гонка? - Самагонка нам очень понравилась, поэтому видимо и не победили...
0 посетителей читают эту тему
0 форумчан, 0 гостей, 0 скрытых
Тему посетили 72
Скрыть/Открыть чат Чат
|