ZYBYбаня с Аква-Смартом. Строго по делу
#461 Предупредить
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 17:55
Фитинги чуть дороже 300 руб.
По правде: вся баня получилась чуть дороже печи!))
- GDV нравится это
Поблагодарили:
|
|
#462 Предупредить
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 21:34
Выходы перегретого пара: - в каменку, что расположена у трубы; - паровой душ; - выход пара под потолок, для создания пирога.
Сергей, каменка в Смарте хоть и горячая, но маленькая. И даже эту маленькую каменку все равно нужно сперва нагреть, а затем поддерживать в актуальном состоянии. Так как при закипании воды она холодная, то реально прогрев парной высокоперегретым паром (прогревающим более равномерно и дающим меньше конденсата) практически невозможен. Будешь сразу греть паром не более 105-110 градусов (из рубашки), а то и меньше, ежели через паровой душ. Краш-тестов каменки никто вроде-бы не описывал (по крайней мере я не помню), но и так очевидно, что при парении она довольно быстро зальется. Да, основной пар дает печь, но все же...
Это я к тому, чтобы ты все-таки для перегретого пара не каменку использовал, а дополнительный пароперегреватель. И температурный диапазон пара расширишь и каменку сбережешь. Доработка не особо-то и сложная с твоими умениями. А польза великая.
- GDV нравится это
Поблагодарили:
|
|
#463 Предупредить
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 12:59
Во-первых, есть моя целая тема, почему парную греть нужно насыщенным паром, а не перегретым.
Я критиковал за это Скоропарку, которая может гнать только пар 400 град.
Ни кто и не соберался греть парную перегретым. И если знаешь печь, то не с пробки, а паровым душем с уровня пола, а по готовности переключение на трубопровод под потолком.
Каменка отлично работает для создания любых кондиций методом смешивания паров.
Я парился несколько раз с такой печью.
А ты, похоже нет!
#464 Предупредить
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 10:45
Во-первых, есть моя целая тема, почему парную греть нужно насыщенным паром, а не перегретым.
Раньше я тоже так думал. И чесал репу, глядя на то, как АкваСпринт греет небольшой сруб летом, и не мог понять, что ж так долго-то... А рядом стоял Куценко и очевидно думал то же что и я
Я критиковал за это Скоропарку, которая может гнать только пар 400 град.Скоропарка в тот раз тоже была. Василий тогда ее впервые и увидел. Вот после знакомства со Скоропаркой он и внял-таки нашим стенаниям. Так АкваСпринт стал АкваСтимом (с отдельным пароперегревателем). В варианте, который производит Василий, выход ППГ идет вниз и прогрев парной идет именно перегретым паром. Как он отмечал по итогу экспериментов, получается быстрее и равномернее.
Меня он "послал" в итоге , а тебя вроде бы нет еще . Позвони, посоветуйся.
Я парился несколько раз с такой печью. А ты, похоже нет!Конкретно с АкваСмартом я не парился. Он давно снят с производства. Парился с АкваСпринтом, АкваСтимом и АкваХитом.
#465 Предупредить
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 17:03
И чем более прогрета парная, тем больше это время остывания от перегретого, до насыщенного.
Так, что это очень сильно влияет на время нагрева парной.
Лучше иметь пар, который сращу отдает тепло предметам. Чем он будет носится как горячий воздух и имет самую низкую эффективность нагрева.
Блин! Почитай, что ты написал постом еще выше - перегретый не греет! А тут все наоборот!
Ты уж определись.
Я в е время в старой бане грею парную насыщенным. Это быстрее в несколько раз, чем горячим конвекционным воздухом.
#466 Предупредить
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 19:24
1. Ты сравнивал нагрев перегретым и насыщенным?
2. Что говорит Куценко в свете того что написано выше.
- Сергей А нравится это
Поблагодарили:
|
|
#467 Предупредить
Поблагодарили:
|
|
#468 Предупредить
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 20:30
Зубр,....
Значит в прошлой жизни он был Белорусом.
PS Далее строго по теме..
#469 Предупредить
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 22:03
Анаграмма Зубра есть Арбуз
P.S. Строго по делу. К удалению готов!
#470 Предупредить
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 22:27
Перегретый пар, чтобы сконденсироваться и отдать тепло конденсации элементам парной (один из самых эффективных прогревов) сначала должен остыть до насыщенного. А пока он не остыл, от него толку, как от горячего воздуха - самый низкий по эффективности прогрев.
Что-то тут или ошибочно, или не про то замыслено. Если поверить написанному, то перегретый пар и руки-де не ошпарит, и потолок даже не сразу нагреет. Мне мои руки говорят обратное, когда зазеваюсь и струя пара на выходе печи коснется руки. А в пирог остывшего пара под потолком руку, хоть на секунду, могу поднять. В пироге ожог сразу не наступит, а на выходе каменки - быстрее, чем успеешь отдернуть руку.
Мне кажется, временем остывания пара до точки конденсации в наших рассуждениях можно пренебрегать, а пользоваться только удельной теплоемкостью и теплотой парообразования. И чем горячее пар изначально, тем сильнее прогревает поверхности. Мы обычно, когда пар кончается, поддаем еще горяченького, а не гоняем посильнее вениками остывший, чтобы он получше прогрел спинку.
- палеха, sma и Сергей А это понравилось
С уважением, Денис Гжелин.
Поблагодарили:
|
|
#471 Предупредить
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 22:33
- GDV нравится это
Поблагодарили:
|
|
#472 Предупредить
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 07:34
На выходе из каменки очень высока Ттр и температура пара. Пар на выходе не корректно сравнивать с ПВС в пироге. Тогда уж надо сравнивать пар в пироге "горячем" и пироге "холодном" с одинаковой Ттр.В пироге ожог сразу не наступит, а на выходе каменки - быстрее, чем успеешь отдернуть руку.
Поддаём, чтобы поднять точку росы, а не поднять температуру ПВС.Мы обычно, когда пар кончается, поддаем еще горяченького, а не гоняем посильнее вениками остывший, чтобы он получше прогрел спинку.
#473 Предупредить
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 11:07
Перегретый пар, чтобы сконденсироваться и отдать тепло конденсации элементам парной (один из самых эффективных прогревов) сначала должен остыть до насыщенного. А пока он не остыл, от него толку, как от горячего воздуха - самый низкий по эффективности прогрев.Время, требуемое на теплопередачу (остывание), невелико. А вот чтобы "долететь" до элементов парной, пару нужна энергия. Насыщенный практически сразу конденсируется в туман. Поэтому речь в любом случае идет о перегретом паре. А вот насколько его нужно перегревать - это вопрос... Мои эксперименты говорят, что 105-110 (пар из рубашки) мало, 400 - много. Оптимум где-то в пределах 200-300 градусов. Речь о прогреве парной. Для парения все немного иначе.
PS И это мы еще не касались увлажнения древесины и соответствующего увеличения его теплоемкости и теплопроводности. При прогреве паром твоя парная "растет" на глазах, увеличивая массу, теплоемкость и теплопроводность стен, и соответственно потребляя больше энергии на 1 градус прогрева. Это, кстати, и есть причина описанной мной выше "задержки" прогрева сруба.
#474 Предупредить
#475 Предупредить
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 12:17
sache, а по парению какай расклад в части перегретости пара?
Это индивидуально и зависит от желаемого вами воздействия. Более перегретый пар воспринимается полегче, а менее перегретый больше шпарит. В разное время разные люди хотят разного, поэтому на мой взгляд желательно по необходимости менять степень перегрева пара.
Моя баня еще строится. Но когда мне удается попасть в баню с Аквой, мы начинаем с более перегретого пара (прогрев, обмахивания), а при парении переходим на менее перегретый пар (из рубашки печи). Но повторюсь, не всем это нравится. Убежденные скоропарщики, например, парятся высокоперегретым паром. А для меня такое парение слишком мягкое. Зато оно будет оптимальным при гипертонии, например. Женщинам в большинстве своем такое парение тоже больше нравится.
PS Я тут новичок и совершенно не претендую на роль эксперта. Так что все сказанное - лишь мое скромное мнение.
- GDV, виктор волков и Pris3 это понравилось
Поблагодарили:
|
|
#476 Предупредить
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 12:21
PS Я тут новичок и совершенно не претендую на роль эксперта. Так что все сказанное - лишь мое скромное мнение.
Такая тема на ум пришла:
- GDV, sma, sache and 1 other like this
Поблагодарили:
|
|
#477 Предупредить
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 13:36
Вы тут говорите о первом взаимоденйствии перегретого пара и тела, предметов.
Конечно, перегретым паром можно ошпарить руку, поскольку пар мгновенно остывает на ней и конденсируется.
Результат - ожег.
Но когда пар подается в парную постоянно, то он попадает в атмосферу уже вышедшего пара.
А не в холодный воздух. Пар попадает в атмосферу выше точки росы.
За этот счет и образуется пиро пара. Когда поддаем в каменку много раз. Первые выхлопы создают канал для приема последующих и его взаимодецствие уже совсем другое, нежели первый раз в холодную атмосферу.
Судя по постам - вы этого не учитываете.
И когда атмосфера за счет уже вышедшего пара прогрета, то вышедшая новая порция попадает в условия выше точки росы. И вот тут этот пар ведет себя как горячий конвекционный воздух, пока не отстынет до насыщенного со всеми вытекающими.
Это четко можно проследить в парной, в которую попадают лучи солнца.
Получаем сначало облако, за счет конденсации, а потом при новых порциях поступающих в это облако центр светлеет.
Собственно, мы из за этого мы и получаем пирог пара со жгучим кондициями.
А не парилку наполненную комфортным паром.
Детали в том, куда попадает вновь вышедший пар. А кондиции этого места меняются с каждой новой порцией.
Нельзя плоско рассматривать атмоферу. а хотя бы 3D.
А это все зависит от типа парилки. Если она кондиционная, то этого эффекта не увидеть. Конвекция и вентиляция все разгоняют.
А пироговая парилка способствует этому. Поэтому, я и пишу о разнице парилок.
ЗУБР, говорите, да - я такой!
Весь флуд потом забаню!
Сообщение изменено: ZYBY (06 Ноябрь 2018 - 13:40 )
- sma и Pris3 это понравилось
Поблагодарили:
|
|
#478 Предупредить
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 21:58
Перегретый пар, чтобы сконденсироваться и отдать тепло конденсации элементам парной (один из самых эффективных прогревов) сначала должен остыть до насыщенного. А пока он не остыл, от него толку, как от горячего воздуха - самый низкий по эффективности прогрев.
Ашипка твоя насяльника.
Пар насыщенный сначала конденсируется в воздухе в виде тумана нгревая воздух, Затем по мере расползания по парной пар растворяясь во всё большем объёме становится не насыщенным, при этом может поглащать влагу из тумана, таким образом туманная аэрозоль испаряется и снова охлаждает воздух котрый нагрела. Когда уже не пар а голимая ПВС дойдёт до стены Ттр совсем плоха станет и греть ей по началу будет просто нечем.
Пар же перегретый ухитряется добраться до стен не вполне при этом остыв до насыщенного, по этому всё своё тепло до стены и доносит.
( строго по делу)
Кто желает попасть под горячую руку?
#479 Предупредить
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 23:23
Перегретый пар, чтобы сконденсироваться и отдать тепло конденсации элементам парной (один из самых эффективных прогревов) сначала должен остыть до насыщенного. А пока он не остыл, от него толку, как от горячего воздуха - самый низкий по эффективности прогрев.Пора физику повторить. У пара теплоёмкость в 2 раза выше чем у воздуха, причём среди газов у водяного пара теплоёмкость одна из самых высоких. ПАР - отличный теплоагент, даже без конденсации!
- GDV и Pris3 это понравилось
Поблагодарили:
|
|
#480 Предупредить
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 07:58
Получается, что некорректно говорить, что ощущения от обмахивания горячим воздухом и горячим паром без конденсации одно и тоже?Пора физику повторить. У пара теплоёмкость в 2 раза выше чем у воздуха, причём среди газов у водяного пара теплоёмкость одна из самых высоких. ПАР - отличный теплоагент, даже без конденсации!
- GDV нравится это
Поблагодарили:
|
|
Читать еще на тему: Аква, Аква-Смарт, Русская баня
0 посетителей читают эту тему
0 форумчан, 0 гостей, 0 скрытых
Тему посетили 261