Считаю, что смысла ставить отдельный автомат нету. Лучше объединить.Есть ли смысл отдельно ставить автомат на свет в сухом помещении из-за 2 лампочек которые не будут в дальнейшем увеличиваться. А объеденить с автоматом на свет во влажных помещениях?
По амперам разделяются автоматы вышестоящий и нижестоящий (например вводной автомат на 25А, отходящий на розетки - 16А). Это делается для обеспечения селективности отключения нагрузки. Т.е. при коротком замыкании в розетке отключится только автомат 16А, питающий розетки. Вводной автомат 25А отключиться не успеет, и вся остальная сеть останется в работе.УЗО как и автоматы разделяется по амперам. Где то вычитал что УЗО ставиться по амперам выше автомата, на автомат 10амп требуется узо 15 амп?
Установленные же последовательно автомат и УЗО (если это действительно УЗО, а не дифавтомат) выполняют разные функции (автомат отключает большие токи КЗ, УЗО отключает утечки на землю), поэтому друг на друга они не влияют. Я думаю, их можно ставить одного номинала.
Если же УЗО - это на самом деле не УЗО, а дифавтомат (который совмещает функции УЗО и обычного автомата), то тогда обычный автомат просто не нужен.