Засаженностью трубы из за холодного регистра в трубе. Это обычная физика хода дымовых газов.
В принципе ничего нельзя совать в дымовую трубу, а постоянно холоднее дымовых газов, тем более!
Ясно, спасибо.
Отправлено 21 Июнь 2017 - 09:28
Засаженностью трубы из за холодного регистра в трубе. Это обычная физика хода дымовых газов.
В принципе ничего нельзя совать в дымовую трубу, а постоянно холоднее дымовых газов, тем более!
Ясно, спасибо.
Отправлено 21 Июнь 2017 - 09:35
jaddd, как я уже и говорил, на этих выходных я попробую топить с насосом, утеплю бак. По поводу количества людей - вечером дня когда я топлю баню, моется 5-6 человек и один(отец не любит жары) моется на следующий день. Воды 120л. 50гр на 5-6 человек не хватает.
Крышка на баке у меня есть. Всегда закрыта. Да, на фотке крышка не установлена.
Поблагодарили:
|
|
Отправлено 21 Июнь 2017 - 10:05
jaddd, Дим!
Петр Дмитриевич конечно вор Банный специалист авторитетный)))), но, согласись, регистр в трубе - это весьма натянутый вариант нагрева воды! Даже с точки зрения прочистки трубы и других ограничений!
Нормально не всегда хорошо и эффективно.
Сообщение изменено: ZYBY (21 Июнь 2017 - 10:06 )
Отправлено 21 Июнь 2017 - 12:37
Петр Дмитриевич конечно Банный специалист авторитетный)))), но, согласись, регистр в трубе - это весьма натянутый вариант нагрева воды! Даже с точки зрения прочистки трубы и других ограничений! Нормально не всегда хорошо и эффективно.
В трубе - да. Но тут регистр в широком опускном канале и мешает он с точки зрения прочистки каналов самой печи, но уж никак не трубы. Регистр - допустимый компромис.
Попробую снять на телефон что там у меня с регистром творится.
addd, как я уже и говорил, на этих выходных я попробую топить с насосом, утеплю бак. По поводу количества людей - вечером дня когда я топлю баню, моется 5-6 человек и один(отец не любит жары) моется на следующий день. Воды 120л. 50гр на 5-6 человек не хватает. Крышка на баке у меня есть. Всегда закрыта. Да, на фотке крышка не установлена.
Понятно. Пробуй, конечно. Вдруг и получится.
Если у тебя сплюснутая труба 100 и длиной судя по фото около 100 см. То площадь регистра 0,314 м2.
При коэффициенте теплопередачи 30 Вт/м2*град. И средней температуре дымовых газов 400 градусов и воды в регистре 60 градусов.
Получим мощность - 3,2 кВт.
120 литров с 15 до 50 градусов нагреет за 1,5 часа. Конечно 400 градусов в первый час там и близко не будет, но в последний точно должно быть.
Кроме того если у тебя труба прижата к стенке, то эффективна не вся площадь.
Скорее всего с циркуляцией ты увеличишь мощность на 10%. И соответственно температура выйдет не 50 градусов, а 54. Но это в районе погрешности. Другая влажность дров даст тебе похожие расхождения.
Правда есть еще важный нюанс - разница в температуре между входом и выходом. Она на ощущение должна быть 20 градусов. Если выход раскаленный, а вход в регистр ледяной то насос поможет однозначно. Хотя чисто внешне, там все должно быть хорошо. Диаметры нормальные, расположение по высоте правильное.
Поблагодарили:
|
|
Отправлено 21 Июнь 2017 - 12:51
jaddd, Да, в прошедшие выходные я пробовал измерять температуру в дымоходе. в последний час было 420-470. В первый час 120-180. У меня есть сомнения что датчик полностью попал в дымоход(я просунул его через задвижку летнего хода). В предстоящие выходные попробую поставить датчик непосредственно возле регистра.
Расстояние от трубы до стены 10-15мм.
Поблагодарили:
|
|
Отправлено 21 Июнь 2017 - 13:06
Отправлено 21 Июнь 2017 - 13:12
120-180 это на грани конденсации в дымоходе... (Смотря что за дымоход)
Дымоход кирпичный.
Отправлено 21 Июнь 2017 - 14:04
тогда дальнейшее снижение температур, особенно при не сильно коротком дымоходе, чревато конденсатом, особенно с промороженной печкой..
в отопительных печах ежедневной топки с кирпичными дымоходами для дыма считается оптимум 200-250 гр... дальнейшее повышение КПД увеличением теплосъёма не приветствуется из-за конденсата. В данном случае порог уже пройден на начальном этапе протопки, да и печь не ежедневной топки - остывает зимой много сильнее
Отправлено 22 Июнь 2017 - 07:58
jaddd, Крышка бака.
С нетерпением жду субботы, что бы приступить к испытаниям :-)
Попутно думаю как сделать теплоизоляцию.
Поблагодарили:
|
|
Отправлено 22 Июнь 2017 - 12:37
Отправлено 22 Июнь 2017 - 12:40
Лихо! Похоже на турбодетендер!
Да, если заработает, так и назову - Турбодетендер!
Отправлено 22 Июнь 2017 - 13:52
С нетерпением жду субботы, что бы приступить к испытаниям :-) Попутно думаю как сделать теплоизоляцию.
А куда качает насос? Он будет качать сверху-вниз или снизу-вверх? Должен по работе сверху-вниз, а обычно его ставят снизу-вверх.
Утепление по логике не должно особо сильно изменить ситуацию. На одну топку проще всего одеялом или тряпками прикрыть. А там посмотришь на результат. Мне кажется что утепление ситуацию мало изменит.
Сообщение изменено: jaddd (22 Июнь 2017 - 13:53 )
Отправлено 22 Июнь 2017 - 18:13
Отправлено 23 Июнь 2017 - 15:02
ИМХИ вставлю! Вижу много углов создающих гидродинамическое сопротивление, при пайке ПП я бы, в твоём случае, использовал больше 45° углов чем 90° и поменьше "горизонталей". Ждем результата испытаний с насосом, только вот будет ли успевать вода снимать тепло с регистра при её насильственном ускоренном проталкивании через оного?
Сообщение изменено: Muxa_K (23 Июнь 2017 - 15:03 )
"Протопи ты мне баньку по беллому..." В.Высоцкий
-Вы сегодня не победили, но понравилась ли Вам сама гонка? - Самагонка нам очень понравилась, поэтому видимо и не победили...
Отправлено 23 Июнь 2017 - 15:07
Muxa_K, Углы 45 применить не представлялось возможным, требуется выше устанавливать бак, но увы, выше уже некуда. Даже с углами 90гр. рука чувствует ток воды.
Да, я не знаю как скажется быстрая циркуляция, я в этой области не силен.
Отправлено 25 Июнь 2017 - 21:14
Ну вот выходные прошли.
Как уже и ожидалось - установка циркуляционного насоса дала лишь незначительную прибавку.
Примерно за тоже время и количество закладок, я получил 10гр. прибавки.
Ниже результаты измерений.
Поблагодарили:
|
|