Водонагреватель на 380 вольт


  • Для ответа в теме необходимо авторизоваться на форуме
9 ответов в этой теме

#1 Egor Предупредить

Egor
  • Банщик любитель
  • 317 сообщений
  • 155 спасибо
  • Город:Пермь
  • Род занятий:Программист

Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 10:34

Жизнь показала, что баня потребляет довольно много электричества в пиковое время, а связи с тем, что пристраивается тёплая веранда и потребление возрастёт, то было решено завести в баню 308 и оборудование по возможности заменить на 380, остальное перераспределить по фазам.
В связи с этим вопрос, возможно ли обычный водонагреватель на 220 (в частности THERMEX FLAT PLUS IF 80 V), переделать на 380? А то ценник на водонагреватель на 380 начинается от 40 000 рублей, как то не гуманно.


Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать 


#2 sma Предупредить

sma
  • Банщик любитель
  • 1 480 сообщений
  • 748 спасибо
  • Город:Саранск

Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 18:54

остальное перераспределить по фазам.


Так вот и перераспредели всё по фазам, зачем что-то переделывать на 380? В том числе и бойлер.

#3 Egor Предупредить

Egor
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 317 сообщений
  • 155 спасибо
  • Город:Пермь
  • Род занятий:Программист

Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 20:37

Так вот и перераспредели всё по фазам, зачем что-то переделывать на 380? В том числе и бойлер.

Текущая нагрузка - водонагреватель 2.5 кВт, конвектора на 1,5 кВт и 0,5 кВт, тёплый пол на 1 кВт, плитка 2.2 кВт, чайник на 1.5 кВт, и ещё по мелочи телевизор, холодильник, ноутбук, зарядки для телефонов.
У меня зимой несколько раз автоматы уже выключались  :cray:

А отапливаемая площадь бани в этом году увеличиться на 50% с учётом того, что там 3 стены - это стекло, мама дорогая, в пиковые нагрузки устану к автоматам бегать, 5 кВт на фазу.

Плюс зимой хочу гирлянды по периметру бани повесить, так сказать детские мечты :-)

А с учётом того, что дом планирую ещё дом строить, то лучше сразу всё переделать, что бы потом ещё раз не возвращаться к этой теме.


Сообщение изменено: Egor (24 Сентябрь 2018 - 20:39 )

Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать 


#4 Сергей А Предупредить

Сергей А
  • Банщик любитель
  • 2 749 сообщений
  • 2632 спасибо
  • Город:Ростов Великий
  • Род занятий:Предприниматель

Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 21:53

У меня на даче аналогично 380 на вводе, а по дому, участку, сарайкам и бане разделено на 220 V.



#5 ByaCo Предупредить

ByaCo
  • Консультант
  • 2 893 сообщений
  • 1528 спасибо
  • Город:Сергиев Посад, Сватково
  • Род занятий:Инженер-электроник, светотехника

Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 00:25

Наверное, можно. Но итоговый ценник вряд ли будет сильно отличаться от тех же 40 тыр.

С уважением, Игорь Петрович.
- Как древние египтяне построили пирамиды?
- Да так... Потихоньку!


#6 sma Предупредить

sma
  • Банщик любитель
  • 1 480 сообщений
  • 748 спасибо
  • Город:Саранск

Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 07:00

Так я не пойму, в чём проблема-то?
Например так. Тёплый пол с конвекторами - на одну фазу. Плитку с чайником плюс по-мелочи (т.е. все розетки, кроме конвекторных) - на другую фазу. Бойлер с гирляндами - на третью. Ну или по-другому как-нибудь, чтобы не больше 5 кВт на фазу было. Зачем оборудование-то на 380 В покупать?!

#7 Egor Предупредить

Egor
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 317 сообщений
  • 155 спасибо
  • Город:Пермь
  • Род занятий:Программист

Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 08:40

Зачем оборудование-то на 380 В покупать?!

На данный момент можно в бане разнести всё по фазом, но в ближайшие несколько лет, планирую строить дом, и тогда придётся в бане снова всё переделывать, т.к. газа пока нет и пока народ согласиться платить за проведение, много времени может пройти.

Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать 


#8 sma Предупредить

sma
  • Банщик любитель
  • 1 480 сообщений
  • 748 спасибо
  • Город:Саранск

Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 18:54

Ну значит, надо перераспределить с учётом будущей нагрузки на дом. Ведь от того, что купишь оборудование на 380 В, меньше мощности оно потреблять не будет. А лимит мощности как был 15 кВт (по 5 кВт на фазу), так и останется.
  • GDV нравится это

Поблагодарили:
GDV

#9 Egor Предупредить

Egor
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 317 сообщений
  • 155 спасибо
  • Город:Пермь
  • Род занятий:Программист

Отправлено 26 Сентябрь 2018 - 05:46

Ну значит, надо перераспределить с учётом будущей нагрузки на дом. Ведь от того, что купишь оборудование на 380 В, меньше мощности оно потреблять не будет. А лимит мощности как был 15 кВт (по 5 кВт на фазу), так и останется.

Так если я баню не перераспределю равномерно по фазам в том числе и на 380, я потом просто котёл в доме не смогу включить.

Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать 


#10 ByaCo Предупредить

ByaCo
  • Консультант
  • 2 893 сообщений
  • 1528 спасибо
  • Город:Сергиев Посад, Сватково
  • Род занятий:Инженер-электроник, светотехника

Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 23:30

Возможно, надо переводить на другие энергоносители? Чайник с плмткой, конвекторы... Слишком много электричества на отопление, если его по времени развести? Дело в том, что 380 (СМА уже заметил) мощность не экономят. Распределение по фазам способно снизить ток в каждой фазе, но аппетиты-то остаются. Как и их ограничение.

С уважением, Игорь Петрович.
- Как древние египтяне построили пирамиды?
- Да так... Потихоньку!



0 посетителей читают эту тему

0 форумчан, 0 гостей, 0 скрытых


Тему посетили 20


    GDV, Egor, палеха, dosvidos, Серый, ЕЛЕНА, ShIVA, Ramzes, sma, Сергей А, ByaCo, пермяк, dzzzex, Luminous, Denwer, olezhik, Маслов Виктор, Одинцов, Виктор_C, ZYBY

Партнеры форума


Скрыть/Открыть чат Чат

@  Одинцов : (07 янв 2024 - 20:25)

Добрый вечер, Леди и Джентльмены. С Рождеством!

@  дядя Слава : (08 янв 2024 - 10:00)

С новым годом! С рождеством!

@  дядя Слава : (08 янв 2024 - 10:00)

Желаю вам добра и благополучия, пусть хватит сил на добрые дела.

@  Luminous : (08 янв 2024 - 10:59)

:ax:

@  Алекс2024 : (09 янв 2024 - 10:30)

Добрый день! У меня вопрос, может кто ответит? На топку Этна-14 уставливается 9- литровый теплообменник. При этом нижняя труба (которая устанавливается на печь) разогревается до красна. Может, кто знает как эту проблему решить..

@  Luminous : (09 янв 2024 - 10:51)

@Алекс2024, доброго дня! Ответа в чате не ждите. Создайте, пожалуйста, тему, в которой изложите всё, что Вас интересует. Форумчане подскажут, как действовать.

@  Luminous : (13 янв 2024 - 18:58)

С Дыром Дедушку Русского пара! :give_rose:

@  Vian : (16 янв 2024 - 22:05)

На форуме 3 333 темы!

@  Luminous : (16 янв 2024 - 23:52)

Урра, товарищи! :good:

@  Одинцов : (13 фев 2024 - 16:17)

Добрый вечер, Леди и Джентльмены!

@  Luminous : (13 фев 2024 - 21:33)

:give_rose:

@  Luminous : (25 фев 2024 - 10:32)

Последний зимний выходной... На горизонте весна! ;)

@  дядя Слава : (28 фев 2024 - 23:12)

доброго всем здоровья!

@  дядя Слава : (28 фев 2024 - 23:13)

будете в Муроме, в Муромскую баню загляните...

@  Одинцов : (08 мар 2024 - 09:30)

Дамы, с праздником!

@  Luminous : (08 мар 2024 - 12:36)

Пётр, спасибо! :give_rose: