Жизнь показала, что баня потребляет довольно много электричества в пиковое время, а связи с тем, что пристраивается тёплая веранда и потребление возрастёт, то было решено завести в баню 308 и оборудование по возможности заменить на 380, остальное перераспределить по фазам.
В связи с этим вопрос, возможно ли обычный водонагреватель на 220 (в частности THERMEX FLAT PLUS IF 80 V), переделать на 380? А то ценник на водонагреватель на 380 начинается от 40 000 рублей, как то не гуманно.
Водонагреватель на 380 вольт
#1 Предупредить
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 10:34
Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать
#2 Предупредить
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 18:54
остальное перераспределить по фазам.
Так вот и перераспредели всё по фазам, зачем что-то переделывать на 380? В том числе и бойлер.
#3 Предупредить
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 20:37
Так вот и перераспредели всё по фазам, зачем что-то переделывать на 380? В том числе и бойлер.
Текущая нагрузка - водонагреватель 2.5 кВт, конвектора на 1,5 кВт и 0,5 кВт, тёплый пол на 1 кВт, плитка 2.2 кВт, чайник на 1.5 кВт, и ещё по мелочи телевизор, холодильник, ноутбук, зарядки для телефонов.
У меня зимой несколько раз автоматы уже выключались
А отапливаемая площадь бани в этом году увеличиться на 50% с учётом того, что там 3 стены - это стекло, мама дорогая, в пиковые нагрузки устану к автоматам бегать, 5 кВт на фазу.
Плюс зимой хочу гирлянды по периметру бани повесить, так сказать детские мечты :-)
А с учётом того, что дом планирую ещё дом строить, то лучше сразу всё переделать, что бы потом ещё раз не возвращаться к этой теме.
Сообщение изменено: Egor (24 Сентябрь 2018 - 20:39 )
Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать
#4 Предупредить
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 21:53
У меня на даче аналогично 380 на вводе, а по дому, участку, сарайкам и бане разделено на 220 V.
#5 Предупредить
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 00:25
С уважением, Игорь Петрович.
- Как древние египтяне построили пирамиды?
- Да так... Потихоньку!
#6 Предупредить
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 07:00
Например так. Тёплый пол с конвекторами - на одну фазу. Плитку с чайником плюс по-мелочи (т.е. все розетки, кроме конвекторных) - на другую фазу. Бойлер с гирляндами - на третью. Ну или по-другому как-нибудь, чтобы не больше 5 кВт на фазу было. Зачем оборудование-то на 380 В покупать?!
#7 Предупредить
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 08:40
На данный момент можно в бане разнести всё по фазом, но в ближайшие несколько лет, планирую строить дом, и тогда придётся в бане снова всё переделывать, т.к. газа пока нет и пока народ согласиться платить за проведение, много времени может пройти.Зачем оборудование-то на 380 В покупать?!
Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать
#8 Предупредить
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 18:54
- GDV нравится это
Поблагодарили:
|
|
#9 Предупредить
Отправлено 26 Сентябрь 2018 - 05:46
Так если я баню не перераспределю равномерно по фазам в том числе и на 380, я потом просто котёл в доме не смогу включить.Ну значит, надо перераспределить с учётом будущей нагрузки на дом. Ведь от того, что купишь оборудование на 380 В, меньше мощности оно потреблять не будет. А лимит мощности как был 15 кВт (по 5 кВт на фазу), так и останется.
Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать
#10 Предупредить
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 23:30
С уважением, Игорь Петрович.
- Как древние египтяне построили пирамиды?
- Да так... Потихоньку!