Сэндвич-дымоход.
Длина 3 метра.
Печка Вулкан.
Использование 1,5 года.
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 12:44
Поблагодарили:
|
|
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 14:30
У вас деревянные конструкции находятся в опасной близости к трубе .
Поблагодарили:
|
|
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 15:09
У вас деревянные конструкции находятся в опасной близости к трубе .
Поблагодарили:
|
|
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 15:46
Сэндвич-дымоход.
Длина 3 метра.
Печка Вулкан.
Использование 1,5 года.
3a3dd53a-e1af-487d-89fb-d71f9d77f7fd.jpg a734ea30-ded7-437f-a617-941e1129f377.jpg
Блин ну во от чего такое происходит? Сырые, дрова или не дрова вообще, вулкан же не длительного горения вроде.
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 15:56
У него то как раз всё нормально. А вот на фото нет.
Если как на фото то нет .
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 19:23
Длина 3 метра.
"коротка кольчужка" (с)
Когда Бог придумывал время, он придумал его много! (с)
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 20:30
У меня со зрением , что то, или сендвич, совсем не сендвич?
Если это сендвич, то топите сырыми дровами, если нет, то обычное явление, когда голая труба зарастает почти намертво,да еще за короткие сроки. Полтора года это вечность для такого случая, голяк забивается за месяц запросто,да еще слой на стенках и ближе к середине совсем разные по структуре. Середина мягкая и легко чистится, а в от на стенках налет, который можно взять только кардщеткой на длинной оси причем при помощи дрели.
Намучился я с этими голыми трубами в старом доме и такие картинки видел десятки раз, и чистил из столько же при помощи дрели, иначе никак и тогда сантиметров 10 этот слой отнимает у трубы.
С сендвичем проще, там весь этот засор мягкий и чистится в ручную щеткой на штанге.
если вдруг по каким то причинам этот засор загорится в трубе , то всю внутреннюю часть можно выкидывать, будет, как жеваная, сам испытывал и видел, как это происходит.
Короче, сушим дрова серьезно, готовим шомпол для периодической чистки и иногда со стороны крыши осматриваем дымоход.
Собак люблю, и по этому скажу так,я на этом стаю котов скушал и к стати, перед новым годом у меня запланировано, как раз профилактическая чистка дымоходов, ну или осмотр, их у меня ТРЫ.
Сообщение изменено: Ученик (20 Декабрь 2018 - 20:45 )
Поблагодарили:
|
|
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 22:51
Поблагодарили:
|
|
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 00:59
Длина 3 метра. Печка Вулкан.
И дерево цвет не поменяло? В каком же режиме топили? как отопительную или водой с добавкой дров?
Кто желает попасть под горячую руку?
Поблагодарили:
|
|
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 17:30
Сэндвич-дымоход.
Длина 3 метра.
Печка Вулкан.
Использование 1,5 года.
3a3dd53a-e1af-487d-89fb-d71f9d77f7fd.jpg a734ea30-ded7-437f-a617-941e1129f377.jpg
Пожалуйста, расскажите о чем речь.
Ну загаженный дымоход. И что?
Нужно чистить не реже 1 раза в год и по мере необходимости.
На что смотреть и чего бояться?
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 19:01
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 19:30
А загадить так и за день можно.., если постараться. Знаю два способа, опробировано)))
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 19:39
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 20:25
Чистой воды известный спосо придать значимость своей фигуре. Это же форум. Назывался груздем, полезай в кузов, чего интриги тут создавать.А ты что имел в виду? Тебе способы нужны?
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 21:28
Поблагодарили:
|
|
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 11:48
Пожалуйста, расскажите о чем речь.
Ну загаженный дымоход. И что?
Нужно чистить не реже 1 раза в год и по мере необходимости.
На что смотреть и чего бояться?
В первую очередь надо смотреть на недопустимую близость дымохода к Ондулину и пленке.
Там и дерево близко, но на фото это не очевидно.
Другие опасности всплывают уже при "вскрытии". А именно: критичное уменьшение тяги (как следствие - задымление помещения) в силу обильных наслоений сажи в трубе, чреватых вспышками внутри с температурами, опасными для изолятора трубы.
По моему мнению, от пожара спасло лишь то, что топили весьма странно: еле-еле душа в теле и всяким говном. Последствия чего, собственно, и видны внутри трубы.
Поблагодарили:
|
|
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 21:54
В первую очередь надо смотреть на недопустимую близость дымохода к Ондулину и пленке.
Там и дерево близко, но на фото это не очевидно.
Другие опасности всплывают уже при "вскрытии". А именно: критичное уменьшение тяги (как следствие - задымление помещения) в силу обильных наслоений сажи в трубе, чреватых вспышками внутри с температурами, опасными для изолятора трубы.
По моему мнению, от пожара спасло лишь то, что топили весьма странно: еле-еле душа в теле и всяким говном. Последствия чего, собственно, и видны внутри трубы.
Нарушение правил устройстпа дымохода - имеется.
Нарушение правил эксплуатации - так же!
Необходимо переделать и научить заказчика пользоваться.
А так же провести разъяснительную беседу об обязательной периодической очистке дымохода.
Пр итопке "го..ном" периодичность очисток 1 раз в пол года.