Отправлено 24 Февраль 2019 - 14:59

Здравствуйте, Дорогие Друзья!
Моё глубокое убеждение:
"Все пожары случаются от безумного желания сэкономить, и бездумного отношения к важным и серьезным вопросам!"
Этими словами начинается видео, которое сегодня я представляю вашему вниманию.
 
Его название в точности повторяет название темы:
Пожарная безопасность печей и дымоходов. Все правила и нормы устройства.
 
В этом видео постарался собрать все нормы ПБ касающиеся печей и дымоходов. Систематизировать и представить на суд общественности в "удобоваримой форме" требования безопасности с комментариями, оценками, схемами и дополнительной информацией.
 
Как это получилось - просьба оценить.
 
Не судите строго.
Конечно есть несколько "ляпов" и пропущенных мыслей.
Например не хватило пары схем, а как минимум одна (то что заметил) стоит не в том месте ролика, где предполагалось изначально. Ещё оговорился, что сечение 8 киловат, вместо: "8 см2 на каждый кВт мощности".
 
Думаю ещё найдутся дополнения, справедливые замечания и предложения, которые с благодарностью готов принять.
Скорее всего в дальнейшем перезалью все видео с внесенными поправками.
 
Не пытаюсь что-то изобрести нового.
Просто составил видео в таком порядке.
(Тайминг для удобства, надеюсь оцените)
 
1:18 1. Общие правила
(Где можно, где нельзя и какие нельзя устанавливать печи, камины и дымоходы)
2. Защита конкретно (с таймингом и ссылкой на конкретное место) 
5:53 2.1 Перед печкой 
7:39 2.2 Под печкой 
2.3 Вокруг печки 
9:24 2.3.1 Отступки 
12:35 2.3.2 Противопожарная разделка 
2.4.1 Дымоотвод: от Твердотопливного оборудования 
14:56 Над печкой от патрубка 
15:34 2.4.2 Дымоотвод: от газоиспользующего оборудования 
16:48 2.5 Над печкой 
19:45 2.6 Дымовая труба(дымоход) 
25:06 2.7 Пересечение кровли
 
Очень полезно посмотреть данное видео всем заказчикам, выбирающим печь, или выбирающим подрядчика или место для установки. 
Если дом только строится, то строителям нужно обязательно ознакомится и тогда не нужно будет переделывать, или рисковать имуществом заказчика.
Всем практикующим печникам и монтажникам. Если не найдут чего-то для себя нового, то хотя бы освежат в памяти ранее пройденные материалы.
Информация точно не будет лишней для менеджеров, продавцов и консультантов специализированных товаров и услуг. И сами поймете и другим сможете объяснить.
 
Надеюсь системный подход, представленный нами, позволит лучше осмыслить, понять и соблюдать нормы ПБ. 
 
Любой пожар проще предупредить, чем потушить!
 
Берегите себя!
 
С уважением, Алексей Телегин.
 
Приятного просмотра!
 
 
MZUVVdcKDiQ

  • Vian, mazatrucker74rus, пермяк and 1 other like this

Поблагодарили:
виктор волков , Vian , пермяк , mazatrucker74rus

#2 Алексей Телегин Предупредить

Алексей Телегин
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 239 сообщений
  • 76 спасибо
  • Город:Россия
  • Род занятий:Камины Печи Дымоходы

Отправлено 24 Февраль 2019 - 15:32

А вот само видео.


Сообщение изменено: Алексей Телегин (24 Февраль 2019 - 15:32 )

  • виктор волков нравится это

Поблагодарили:
виктор волков

#3 Vian Предупредить

Vian
  • Супермодераторы
  • 21 028 сообщений
  • 4553 спасибо
  • Город:ПриМКАДье
  • Род занятий:... -по погоде.

Отправлено 01 Март 2019 - 06:43

"Потолочнаая разделка МИНИМУМ на 70мм"... ВЫШЕ перекрытия, а не "больше"-толще-шире (картинка там не про перекрытие; вниз она может сколь угодно ненормировано много нижее перекрытия быть);

"Патрубок" к потолку разрешили придвигать ближе? (То что попадалось прежде 700/800мм в разных документах до незащищенного и 500 до защищенного потолка)
Также расстояние от печи до потолка снизилось с тем, что я раньше читал... (40 см для отопительных с 3я рядами перекрытия... Еще когда то разрешали отопительным печам 2 ряда перекрытия при отступке до/от потолка в 60/70 см до незащищенного, сейчас вроде нет такого)

Серификаты модульных дымоходов -"сендвичей" выше 400° долговременного воздействия существуют? Как часто попадаются? Обычно бывают сертификаты на 200 (под газ) или 400...

Не увидел защиту пола со сгораемыми конструкциями под печью (постамент в 2 ряда кирпича), вроде ничего не пропускал... Оно же как расстояние до пода, дна зольника и дна дымооборотов...
Не увидел отступку от поверхностей нагретых до слабого малинового свечения и выше в 1,2 метра до сгораемых конструкциий (например это ужесточает отступы от некоторых дверок (например дверки каменки с выгорающей сажей), варочных поверхностей, пустого:незаполненного настила для камней, стартового дымохода, в т.ч. патрубка, когда в нем горение зачастую бывает у мет.банных печей.)

Кроме как расстояние до потолка другие отступки даны только для отопительных печей... Для длительного действия (промышленных, калильных, банных) и их дымоходов отдельных требований нет?
  • палеха, Denwer и Алексей Телегин это понравилось
Vi@nTV: Здесь не может быть вашей рекламы - только МОЯ БАНЯ!!!( © Viantv VianTv )

Поблагодарили:
палеха , Denwer , Алексей Телегин

#4 Denwer Предупредить

Denwer
  • Банщик любитель
  • 969 сообщений
  • 1071 спасибо
  • Город:Минск
  • Род занятий:Баня, водка, гармонь и лосось

Отправлено 01 Март 2019 - 13:17

Иван, тебе впору деньги брать за консультации и правку "профессионалов" :D
  • палеха нравится это

Поблагодарили:
палеха

#5 Pris3 Предупредить

Pris3
  • Банщик любитель
  • 1 676 сообщений
  • 698 спасибо
  • Город:Москва

Отправлено 01 Март 2019 - 13:56

Иван, тебе впору деньги брать за консультации и правку "профессионалов" :D


А модерам разве не платят?

#6 Алексей Телегин Предупредить

Алексей Телегин
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 239 сообщений
  • 76 спасибо
  • Город:Россия
  • Род занятий:Камины Печи Дымоходы

Отправлено 01 Март 2019 - 15:00

Иван, тебе впору деньги брать за консультации и правку "профессионалов" :D

С таким "острым" языком нужно с опаской даже им шевелить...

:lol:


  • виктор волков нравится это

Поблагодарили:
виктор волков

#7 Алексей Телегин Предупредить

Алексей Телегин
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 239 сообщений
  • 76 спасибо
  • Город:Россия
  • Род занятий:Камины Печи Дымоходы

Отправлено 01 Март 2019 - 15:01

Не понимаю что за глюк...

Пытался несколько раз ответить и каждый раз сбой!



#8 Алексей Телегин Предупредить

Алексей Телегин
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 239 сообщений
  • 76 спасибо
  • Город:Россия
  • Род занятий:Камины Печи Дымоходы

Отправлено 01 Март 2019 - 15:11

Vian, Спасибо за интерес к теме.

"Потолочнаая разделка МИНИМУМ на 70мм"... ВЫШЕ перекрытия, а не "больше"-толще-шире (картинка там не про перекрытие; вниз она может сколь угодно ненормировано много нижее перекрытия быть);
 

 

В Нормах слова именно "Больше и толще".

Картинка не та. Об этом говорил выше.

Эта из другого места.

Там должна была быть другая.

 

ПРОСТИТЕ, ВТОРОЙ РАЗ, НЕ БУДУ НАБИВАТЬ ПОДРОБНЫЙ ТЕКСТ.

 

"Патрубок" к потолку разрешили придвигать ближе? (То что попадалось прежде 700/800мм в разных документах до незащищенного и 500 до защищенного потолка) Также расстояние от печи до потолка снизилось с тем, что я раньше читал... (40 см для отопительных с 3я рядами перекрытия... Еще когда то разрешали отопительным печам 2 ряда перекрытия при отступке до/от потолка в 60/70 см до незащищенного, сейчас вроде нет такого)

Что касается точного текста нормативов.

Све рассказывал точно по тексту.

Смотрите СП 7. 13130.

 5.18. Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует принимать равным 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для печей длительного горения, а при незащищенном потолке - соответственно 350 и 1000 мм. Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличивать в 1,5 раза. Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком следует принимать равным 800 мм, а для печи с нетеплоизолированным перекрытием и незащищенным потолком - 1200 мм.

 

Серификаты модульных дымоходов -"сендвичей" выше 400° долговременного воздействия существуют? Как часто попадаются? Обычно бывают сертификаты на 200 (под газ) или 400...

Ни как.

Речь не о сертификатах а о документах производителя.

На самолепные, хоть из кирпича, хоть из глины с соломой и стальной лежалой трубой, нет ни гарантий ни сертификатов, ни даже инженерных решений.

 

Не увидел защиту пола со сгораемыми конструкциями под печью (постамент в 2 ряда кирпича), вроде ничего не пропускал... Оно же как расстояние до пода, дна зольника и дна дымооборотов...

 

Этот кусок видео случайно выпал при видеомонтаже.

Не увидел отступку от поверхностей нагретых до слабого малинового свечения и выше в 1,2 метра до сгораемых конструкциий (например это ужесточает отступы от некоторых дверок (например дверки каменки с выгорающей сажей), варочных поверхностей, пустого:незаполненного настила для камней, стартового дымохода, в т.ч. патрубка, когда в нем горение зачастую бывает у мет.банных печей.) Кроме как расстояние до потолка другие отступки даны только для отопительных печей... Для длительного действия (промышленных, калильных, банных) и их дымоходов отдельных требований нет?
 

 

 

 Встретите такие нормы - сообщайте.

 

Еще разщ спасибо за внимание к теме и адекватные комментарии.


  • Vian нравится это

Поблагодарили:
Vian

#9 Vian Предупредить

Vian
  • Супермодераторы
  • 21 028 сообщений
  • 4553 спасибо
  • Город:ПриМКАДье
  • Род занятий:... -по погоде.

Отправлено 01 Март 2019 - 16:29

Я не в качестве спора, а ради наблюдения тенденции изменений ...

Если и вправду "больще-толще", то и изменений по части грамотности пишущих нормы - тут о том, что распушка выше утеплителя гарантировано должна быть- ступенькой вверх относительно конструкций и засыпки перекрытия.

Про 1,2 метра от светящих поверхностей (в том числе до предметов интерьера и мебели, кстати ....- табуретка истопника) как-то услышал у Колчина и специально искал... Даже где-то нашел, вроде, в итоге.., но далеко не сразу... Сейчас не вспомню.. кажется можно сократить до 800 мм при отражающем экране на проставках, но возможно это "сокращение" не в наших нормах, а,например, в финских, где экранами уменьшают отступки.


ПС: если платят, то не всем))))
  • Алексей Телегин нравится это
Vi@nTV: Здесь не может быть вашей рекламы - только МОЯ БАНЯ!!!( © Viantv VianTv )

Поблагодарили:
Алексей Телегин

#10 Алексей Телегин Предупредить

Алексей Телегин
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 239 сообщений
  • 76 спасибо
  • Город:Россия
  • Род занятий:Камины Печи Дымоходы

Отправлено 01 Март 2019 - 18:27

Если и вправду "больще-толще", то и изменений по части грамотности пишущих нормы - тут о том, что распушка выше утеплителя гарантировано должна быть- ступенькой вверх относительно конструкций и засыпки перекрытия.

 

Даже не сомневайтесь!

 

Вот точный пункт и текст:

 

5.14. Размеры разделок в утолщении стенки печи или дымового канала в месте примыкания строительных конструкций следует принимать в соответствии с приложением Б. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует 

 

Про 1,2 метра от светящих поверхностей (в том числе до предметов интерьера и мебели, кстати ....-

 

Или норма применённая по аналогии с нагретой поверхностью не теплоизолированной печи, или рекомендации какого-либо производителя.

табуретка истопника) как-то услышал у Колчина и специально искал... Даже где-то нашел, вроде, в итоге.., но далеко не сразу...
 

Возможно.

Сейчас не вспомню.. кажется можно сократить до 800 мм при отражающем экране на проставках, но возможно это "сокращение" не в наших нормах, а,например, в финских, где экранами уменьшают отступки.

 

Если так, тогда точно про этот норматив:

 

Выше приведенный пункт СП 5.18. 



#11 Алексей Телегин Предупредить

Алексей Телегин
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 239 сообщений
  • 76 спасибо
  • Город:Россия
  • Род занятий:Камины Печи Дымоходы

Отправлено 06 Март 2019 - 18:32

Из различных источников Мне высказали следующие пожелания к данному видео:

1. Нужно меньше жестикулировать и "махать своими ру..."

2. Лучше говорить и делать видео как можно короче;

3. Нужны ссылки на нормативы;

4. Ведущей нужна симпатичная девушка;

5. Ничего не запомнилось.

 

Не смотря на то что пункты 2 и 3 взаимоисключающие друг-друга,что бы вы ещё предложили изменить в конкретном видео или в целом на канале?

 

Всем спасибо за внимание и предложения.


  • GDV нравится это

Поблагодарили:
GDV


Читать еще на тему: Алексей Телегин, печные нормы, правила дымоходов, защита от пожара, предупреждение пожаров, пересечение дыхододом стен, каминные нормы, дымоход, разделки и отступки

0 посетителей читают эту тему

0 форумчан, 0 гостей, 0 скрытых


Партнеры форума


Скрыть/Открыть чат Чат

@  ZYBY : (15 Май 2019 - 14:16)

хи+ми-чи- те-хи-ми-чи-те, ше-стью-во-семь-со-рок-во-семь

@  Серёга Влади... : (15 Май 2019 - 15:02)

Всем привет. Я создал новую тему "Почему дым стелится по земле" Когда я топлю, у соседа весь участок в дыму. Если кто знаком с такой проблемой, отпишитесь пожалуйста в моей теме.

@  ZYBY : (17 Май 2019 - 09:07)

Штирлиц сидел у окна, в окно дуло. Штирлиц закрыл окно, дуло пропало.

@  дядя Слава : (19 Май 2019 - 10:27)

Хорошево всем здоровья.

@  дядя Слава : (19 Май 2019 - 10:27)

Хорошева прихорошева

@  Luminous : (19 Май 2019 - 13:33)

@дядя Слава, пожелания взаимны!

@  sma : (19 Май 2019 - 16:40)

Взаимны превзаимны! )))

@  Vian : (21 Май 2019 - 01:48)

При дядя приСлава! Зи-би-я нин-дик-ту ет-за-ГЛАВНЫ-МИ БУК-ВА-МИ: дуло сог-ну-ло!

@  дядя Слава : (23 Май 2019 - 00:09)

какие грибы? я их не курю.

@  ZYBY : (23 Май 2019 - 08:52)

Убываю в очередной отпуск. Смотрите у меня, плоское - катать, круглое - кантовать. Смотреть молодцевато, песню запевать! Приеду - проверю!

@  Luminous : (23 Май 2019 - 10:18)

@ZYBY, хорошо отдохнуть! :hi:

@  Aleks056 : (23 Май 2019 - 12:53)

День добрый всем!

@  Aleks056 : (23 Май 2019 - 12:53)

Парни, КАК сменить пароль на форуме при входе? Именно изменить, что то не могу понять ни как....

@  Бигзур : (23 Май 2019 - 16:38)

Парни подскажите какой пирог потолка если сверху мансарда

@  Бигзур : (23 Май 2019 - 16:38)

или где почитать

@  ZYBY : (23 Май 2019 - 17:38)

Над баней паровой должно быть небо. Иначе, на верху тоже будет баня.

@  sma : (23 Май 2019 - 18:22)

Облако есть баня для ангелов. Ибо облако есть пар, а солнце есть печь!

@  ZYBY : (23 Май 2019 - 18:43)

Романтизьм в бане не хто не отменял!

@  дядя Слава : (23 Май 2019 - 18:51)

Большойхороший, сначала, что такое пирог. если сверху бани мансарда, и если потолок хорошо пароизолирован и утеплен, паровой пирог будет, Однако, смотря какая печка, как вы будете пар подкидывать-какими порциями. какая конвенкция, сзакрывается конвенкция или нет. много факторов для получения парового пирога в парилке.

@  Vian : (24 Май 2019 - 00:15)

Да он не про паровой, он в надежде, что мансарда не намокнет...

Наверх