Перейти к содержимому

Поддержи форум - поделись страницей!


Фото

Устройство заземления


  • Для ответа в теме необходимо авторизоваться на форуме
135 ответов в этой теме

#1 Одинцов Предупредить

Одинцов
  • Банщик любитель
  • 2 490 сообщений
  • 571 спасибо
  • Город:Екатеринбург
  • Род занятий:созерцатель

Отправлено 12 Февраль 2012 - 10:11

Вопрос в том, какие нюансы?
Предыстория: viewtopic.php?f=19&t=175&start=50

Отдельно заземлять контур отопления нужно, в этом случае?
Если да, то как?

Здесь тонкостев есть маненько. Зависит от наличия и расположения другого электрооборудования в помещениях, а ещё от полов... Можем подробней обсудить в профильной ветке.


Когда Бог придумывал время, он придумал его много! (с)


#2 ByaCo Предупредить

ByaCo
  • Консультант
  • 2 893 сообщений
  • 1528 спасибо
  • Город:Сергиев Посад, Сватково
  • Род занятий:Инженер-электроник, светотехника

Отправлено 13 Февраль 2012 - 13:30

Петр, дабы не лазить по разным веткам-темам, давай просуммируем здесь принятые тобой решения: 1. будут ли электро-проводящие полы в помещениях, где разводится отопление? (бетон и железобетон считаем за электропроводящие) И полы с электро-подогревом? 2. какой трубой будет вестись разводка отопления, и какие применяются радиаторы? (материал) 3. Устанавливается ли другое электрооборудование с металлическими корпусами таким образом, что возможно одновременное касание руками металлической трубы (батареи) и этого корпуса? 4. Имеются ли конструкционные элементы, электропроводящие, имеющие контакт с землёй? (опять то же про бетон) 5. Если есть ввод коммуникаций (газ, вода) - какими трубами? (материал)

С уважением, Игорь Петрович.
- Как древние египтяне построили пирамиды?
- Да так... Потихоньку!


#3 Одинцов Предупредить

Одинцов
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 2 490 сообщений
  • 571 спасибо
  • Город:Екатеринбург
  • Род занятий:созерцатель

Отправлено 13 Февраль 2012 - 16:01

1. планируется электрический тёплый пол. 2. либо металлопластик, либо полипропилен. 3. кулер, микроволновка, электроплитка, холодильник, стиралка. 4. труба сендвич, от печки на веранде. (там пол деревянный, но тем не менее). 5. пока только слив пластиковый, планируется ввод от скважины, с трубой пока не определился.

Когда Бог придумывал время, он придумал его много! (с)


#4 Одинцов Предупредить

Одинцов
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 2 490 сообщений
  • 571 спасибо
  • Город:Екатеринбург
  • Род занятий:созерцатель

Отправлено 13 Февраль 2012 - 20:15

Размышления о трубах перенесены сюда: viewtopic.php?f=19&t=175&start=140
"СМ".

Когда Бог придумывал время, он придумал его много! (с)


#5 ByaCo Предупредить

ByaCo
  • Консультант
  • 2 893 сообщений
  • 1528 спасибо
  • Город:Сергиев Посад, Сватково
  • Род занятий:Инженер-электроник, светотехника

Отправлено 14 Февраль 2012 - 11:33

Да! С таким набором светит тебе устройство полноценного вводного щитка, с главной зазамляющей шиной. А так же разводка по всем розеткам трёхпроводным кабелем (фаза-ноль-земля). На отоплении заземлять отдельно кажный радиатор смысла нет, а вот корпус насоса - стОит. УЗО не нужно, пожалуй, только на освещении, остальное можно разбить по группам, и применить групповое включение диф.автоматов. Про заземляющий контур можно рассказать только в увязке с типом грунта. Молниезащиту планируешь?

С уважением, Игорь Петрович.
- Как древние египтяне построили пирамиды?
- Да так... Потихоньку!


#6 Одинцов Предупредить

Одинцов
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 2 490 сообщений
  • 571 спасибо
  • Город:Екатеринбург
  • Род занятий:созерцатель

Отправлено 14 Февраль 2012 - 15:01

Про молниезащиту не думал пока... Так- то у меня щиток в вагончике есть, и узо есть уже. Тока местные елехтрики землю на ноль прикрутили. 001.JPG

Когда Бог придумывал время, он придумал его много! (с)


#7 GlooM Предупредить

GlooM
  • Банщик любитель
  • 2 253 сообщений
  • 801 спасибо
  • Город:Набережные Челны

Отправлено 14 Февраль 2012 - 19:33

Тока местные елехтрики землю на ноль прикрутили.


Дык сам разбей... система TN-C-S тебе в помощь. При желании все получится.
Ссылка не работает. "СМ".
В помощь...Новому и Светлому...

#8 ByaCo Предупредить

ByaCo
  • Консультант
  • 2 893 сообщений
  • 1528 спасибо
  • Город:Сергиев Посад, Сватково
  • Род занятий:Инженер-электроник, светотехника

Отправлено 15 Февраль 2012 - 15:34

Пётр, нижняя в щитке шина - и есть у тебя главная заземляющая. Осталось только её к заземляющему контуру присоединить. А отсутствует у тебя в явном виде (ну, насколько можно из фото понять) шина нулевая. Вместо неё используется WAGO-вский клеммник. Я бы поставил. И разделил автоматы на розетки и освещение - так никогда без света не останешься. По молниезащите определяйся - от этого будет зависеть, насколько надёжный должен быть контур заземления. А его в доме-бане лучше надо, чем нет ab . Ой, посмотрел повнимательней: у тебя заземление стоит ПОСЛЕ диф.автомата! Это в корне не верно! Похоже, имеет смысл плавно перетечь на обсуждение электрики вааще, а не только заземления bw

С уважением, Игорь Петрович.
- Как древние египтяне построили пирамиды?
- Да так... Потихоньку!


#9 Одинцов Предупредить

Одинцов
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 2 490 сообщений
  • 571 спасибо
  • Город:Екатеринбург
  • Род занятий:созерцатель

Отправлено 15 Февраль 2012 - 16:32

Изначально заземление было запитано на шину с жёлто-зелёным проводом, но садовый елехтрик перекрутил по своему.
Толстый (левый) ЖЗ провод одножильный, медный идёт на улицу, я его к корпусу будки цеплял. Но после перекрутки- заизолировал.
Свет, розетки и уличные розетки разделены.
Правый автомат отдельно на уличную розетку.

...заземление стоит ПОСЛЕ диф.автомата! ...


Понял о чём ты.
Со столба провод приходит в сером рукаве на левый автомат(в белой коробочке), а после (под обшивкой) него идёт к счётчику.
Так не правильно?

Когда Бог придумывал время, он придумал его много! (с)


#10 GlooM Предупредить

GlooM
  • Банщик любитель
  • 2 253 сообщений
  • 801 спасибо
  • Город:Набережные Челны

Отправлено 15 Февраль 2012 - 19:57

Ссыль подправил (см. выше)
В помощь...Новому и Светлому...

#11 ByaCo Предупредить

ByaCo
  • Консультант
  • 2 893 сообщений
  • 1528 спасибо
  • Город:Сергиев Посад, Сватково
  • Род занятий:Инженер-электроник, светотехника

Отправлено 16 Февраль 2012 - 10:02

Приходит на автомат - правильно. Полностью уходит на счётчик... Если будешь городить заземление, то - нет. Вот набросал схемку для твоего случая. (не по нормам, а чтоб понятно, как делать). Выглядит, наверное, страшновато, но на самделе не так уж. Что здесь значимо: 1. ноль(N) после вводного автомата заземляем до счётчика. Иначе при "ненулевом" нуле (проблемы на подстанции, например) будет течь бесполезный ток с нуля на землю, который твой счётчик будет учитывать. 2. ноль для защищаемых диф.автоматом линий берём с выхода УЗО, для не- с выхода счётчика. Что ещё будет непонятно - спрашивай. 002.jpg

С уважением, Игорь Петрович.
- Как древние египтяне построили пирамиды?
- Да так... Потихоньку!


#12 Vian Предупредить

Vian
  • Супермодераторы
  • 23 029 сообщений
  • 5403 спасибо
  • Город:ПриМКАДье
  • Род занятий:... -по погоде

Отправлено 16 Февраль 2012 - 10:18

иМЕННО ТАКУЮ СХЕМУ МНЕ ВЫДАЛИ В качестве проекта в "электросетях" год тому назад, но сразу предупредили - "Но Вы так не делайте, т.к. "энергосбыт" (а сейчас это 2 разные организации, которые собачаться у нас постоянно, что сказывается на вновь подключаемых абонентах) не допускают к подключению абонентов с реализованным заземлением выше счетчика - заставляют переделывать" потому ГЗШ у меня не между автоматом и счетчиком. а между счетчиком и автоматами раздатки....

кстати с другой ветки, где старая подстанция (моё подключение до пожара), вообще ноль и землю объединять запрещено (другая схема)
Vi@nTV: Здесь не может быть вашей рекламы - только МОЯ БАНЯ!!!( © Viantv VianTv )

#13 ByaCo Предупредить

ByaCo
  • Консультант
  • 2 893 сообщений
  • 1528 спасибо
  • Город:Сергиев Посад, Сватково
  • Род занятий:Инженер-электроник, светотехника

Отправлено 16 Февраль 2012 - 11:25

Иван, а у меня в доме по проекту одна розетка и две лампочки. А ещё - газовая плита не больше, чем на две конфорки (по другому проекту) ah По сабжу: судя по тому, что электрики смело ноль заземлили, система применена с глухозаземлённой нейтралью (TN - ...). Из этого и исходим. Не подключить при этом объект по указанной причине ни один чубайс права не имеет. Там вааще повторные заземления чуть не на каждом столбе быть должны (до счётчика, само-собой). af

С уважением, Игорь Петрович.
- Как древние египтяне построили пирамиды?
- Да так... Потихоньку!


#14 Vian Предупредить

Vian
  • Супермодераторы
  • 23 029 сообщений
  • 5403 спасибо
  • Город:ПриМКАДье
  • Род занятий:... -по погоде

Отправлено 16 Февраль 2012 - 12:20

оне мотивируют, что так проще элестричество тырить.., правда каим образом, если контроль по обоим проводам еще на столбе висит, а в щитке просто монитор от щетчика - ???, но им, наверное, виднее)))))
Vi@nTV: Здесь не может быть вашей рекламы - только МОЯ БАНЯ!!!( © Viantv VianTv )

#15 ShIVA Предупредить

ShIVA
  • Банщик любитель
  • 1 242 сообщений
  • 291 спасибо
  • Город:Челябинск

Отправлено 16 Февраль 2012 - 12:23

видимо есть способ, науке до сих пор не известный :)
Кто неправильно застегнул первую пуговицу, уже не застегнется как следует.

#16 Одинцов Предупредить

Одинцов
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 2 490 сообщений
  • 571 спасибо
  • Город:Екатеринбург
  • Род занятий:созерцатель

Отправлено 16 Февраль 2012 - 12:36

Позже посмотрю ещё раз, что у меня там нагорожено. Сфотаю и отчитаюсь. Похоже эта фотка ещё до подключения.

Когда Бог придумывал время, он придумал его много! (с)


#17 Одинцов Предупредить

Одинцов
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 2 490 сообщений
  • 571 спасибо
  • Город:Екатеринбург
  • Род занятий:созерцатель

Отправлено 25 Февраль 2012 - 19:02

Джентльмены, вернёмся к началу. Устройство заземления. То бишь что, как и в какой последовательности нужно закапывать в землю? Как глубоко? И наконец, солить или нет?

Когда Бог придумывал время, он придумал его много! (с)


#18 Александр с Донецка Предупредить

Александр с Донецка
  • Пользователи
  • 520 сообщений
  • 3 спасибо

Отправлено 25 Февраль 2012 - 19:06

Петр, как пойдет уголь в процессе углубления, значить хорош, дальше шахта [url]http://forum-bani.ru/public/style_emoticons/[/url]default/ap.gif))
Ну а серьезно, есть какие то нормы, сейчас уже не помню. После выхов думаю народ подтянется и решим az
ГенЕралов в бане нет.

#19 Одинцов Предупредить

Одинцов
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 2 490 сообщений
  • 571 спасибо
  • Город:Екатеринбург
  • Род занятий:созерцатель

Отправлено 25 Февраль 2012 - 19:37

Ну уголь у нас вряд- ли. Золото если тока...=(

Когда Бог придумывал время, он придумал его много! (с)


#20 ByaCo Предупредить

ByaCo
  • Консультант
  • 2 893 сообщений
  • 1528 спасибо
  • Город:Сергиев Посад, Сватково
  • Род занятий:Инженер-электроник, светотехника

Отправлено 27 Февраль 2012 - 09:40

О! Вот как оно появится, так к нему и цепляй! ag А если серьёзно, количество и длина штырей зависит от типа грунта. Практически для глины и подобных достаточно трёх двух-метровых штырей (чаще всего - уголок 50х50х5), вбитых так, чтоб верхний их край был сантиметров на 30 ниже уровня земли, а расстояние между ними 1,5-3м. От выхода из дома (крыльца) ближайший штырь должен быть не ближе 3-х метров. С помощю сварки штыри соединяются полосой (в проектах - сечение 4х40мм, реально обходятся катанкой сечением 10-16мм.кв.) На внешней стене дома крепим полосу так же 4х40, и сантиметров в 30-40 длины, с приваренными к ней двумя-тремя болтами/шпильками М8 - М12. На первую из них прикручиваем проволоку от ГЗШ электрощитка, на вторую - грозозащиту. К этой же полосе подвариваем (или на третий болт, на худой конец) ту полосу (проволоку), которой соединялись штыри. Такое сооружение гарантировано даёт сопротивление растеканию тока в пределах нормы. (на глине!) Про поливку солью: это мероприятие служит для кратковременного понижения энтого самого сопротивления растеканию, и чаще используется при намечающейся ревизии инспектором древних заземляющих устройств на промышленных объектах, чем для реального улучшения ситуации. Э-э-э... Если про что забыл - жду вопросов.

С уважением, Игорь Петрович.
- Как древние египтяне построили пирамиды?
- Да так... Потихоньку!



0 посетителей читают эту тему

0 форумчан, 0 гостей, 0 скрытых


Тему посетили 125


    vulKAN, Серый, defeskop, Лявон, Raimond48, Станислав Сергеевич, Николай63, romansav, nsk-sergey, Stereotyp, Sergey, porter, Леонид, Luminous, Denwer, genius_kye, Andrei, , yellik, Дмитрий Шишин , AlexZ, Muxa_K, Arbuz09-ru, ByaCo, Ученик, Airbag, kosopuz, Жекан, jaddd, ЕЛЕНА, olezhik, unforgiven, GDV, Фаруш, mazatrucker74rus, ShIVA, yurec111, Виторио, Oleg_K, Боцман, палеха, dzzzex, Terk, Olex, temeshoff, zzz, slonmoto, Podvorie, andreysheludkov, Pris3, Ruslankazan, Mexicano, Александр Николаевич, , Egor, АлексВЛ, Аязбек, skif, AlexG, Masel, ZYBY, GlooM, Vian, Песя, pn2, Александр е1373, Шкодник, Дед, Alex207, SamVal, dkorovin, Гоманок, Одинцов, Leschiy, Alexx, LUK, sma, пермяк, замкадышЪ, iDimAS, Петр С, Коллега, Marconi, vиталий, dedmazai, serg55550, Максим24, Махеровый, Влад, VooDoo, Владимир ВДВ, rovermao, molyash, Sashankaban, Sziget, Антон, Алексей Елисеев, luis, Iгорь, Vpost, b}{p, Полуэкт, vovik, mastard, aleksvyk, Николай Борода, Дашута, iskatelll, pirseg, Алекс 282, taper, svyazist, Vadim2012, Fedoseevich, kostin, Mif73, Leksux, lxsis, Миххалыч, РФ-МРФ, xiv, Ridel, vohaNv, White, Alekz

Партнеры форума


Скрыть/Открыть чат Чат

@  Одинцов : (07 янв 2024 - 20:25)

Добрый вечер, Леди и Джентльмены. С Рождеством!

@  дядя Слава : (08 янв 2024 - 10:00)

С новым годом! С рождеством!

@  дядя Слава : (08 янв 2024 - 10:00)

Желаю вам добра и благополучия, пусть хватит сил на добрые дела.

@  Luminous : (08 янв 2024 - 10:59)

:ax:

@  Алекс2024 : (09 янв 2024 - 10:30)

Добрый день! У меня вопрос, может кто ответит? На топку Этна-14 уставливается 9- литровый теплообменник. При этом нижняя труба (которая устанавливается на печь) разогревается до красна. Может, кто знает как эту проблему решить..

@  Luminous : (09 янв 2024 - 10:51)

@Алекс2024, доброго дня! Ответа в чате не ждите. Создайте, пожалуйста, тему, в которой изложите всё, что Вас интересует. Форумчане подскажут, как действовать.

@  Luminous : (13 янв 2024 - 18:58)

С Дыром Дедушку Русского пара! :give_rose:

@  Vian : (16 янв 2024 - 22:05)

На форуме 3 333 темы!

@  Luminous : (16 янв 2024 - 23:52)

Урра, товарищи! :good:

@  Одинцов : (13 фев 2024 - 16:17)

Добрый вечер, Леди и Джентльмены!

@  Luminous : (13 фев 2024 - 21:33)

:give_rose:

@  Luminous : (25 фев 2024 - 10:32)

Последний зимний выходной... На горизонте весна! ;)

@  дядя Слава : (28 фев 2024 - 23:12)

доброго всем здоровья!

@  дядя Слава : (28 фев 2024 - 23:13)

будете в Муроме, в Муромскую баню загляните...

@  Одинцов : (08 мар 2024 - 09:30)

Дамы, с праздником!

@  Luminous : (08 мар 2024 - 12:36)

Пётр, спасибо! :give_rose:

@  дядя Слава : (18 мар 2024 - 12:12)

привет всем

@  Luminous : (18 мар 2024 - 14:19)

Доброго дня муромским! :hi:

@  Одинцов : (31 мар 2024 - 14:42)

https://m.ura.news/news/1052749413

@  Одинцов : (31 мар 2024 - 14:44)

В Екатеринбурге пройдут чемпионаты по групповому и индивидуальному парению

Наверх