Отправлено 02 Апрель 2012 - 16:25

Вариант зимнего отопления бани с кирпичной печью. Рассказываю. Способ далеко не новый, о нем много раз писали на банных форумах. Тем не менее отзывов о "промышленной" эксплуатации не так уж и много. Покупать кучу навесных радиаторов я не хотел, это дорого при покупке и в эксплуатации. У меня 3 помещения, значит надо 3 радиатора по 0.5-1 кВт каждый. В районе 2000+ руб каждый.

Еще в прошлом году я приобрел ОДИН ТЭН-170-В13/1,25-S220 Ф7 (около 300 руб) для стоячего воздуха (не путать с проточным) на 1.25 кВт (вообще-то купил два, один про запас если что), провод огнестойкий, клеммы к нему, термостат Legrand самый дорогой в наборе и влагозащитную розетку. Ну и термокабель для водоснабжения. Он греет ввод воды в баню и водяной фильтр. Воду из труб внутри бани я зимой всегда сливаю - перестраховываюсь, 5 минут работы.

ТЭН подключенный через термостат (включается автоматически если температура в КО падает ниже +10°С) засунут в топку печи - не в поддувало, а именно в топку. ТЭН все это время лежит на дне топки. Само дно я чищу от пепла кочергой и совсем без фанатизма. Дверь в топку закрыта. Остается небольшая щель для провода. Дверца каменки закрыта, заслонка разумеется тоже. Вытяжная вентиляция в КО и моечной задраены на 98% - полностью закрыть я не решился, продухи в фундаменте закрыты, приток воздуха снаружи полностью закрыт.

Результат - В самые лютые морозы под -30°С температура в комнате отдыха (она самая холодная) не падала ниже +4°С, расход на отопление - ~1500 руб в месяц, влажность внутри не больше 40%. Печь сухая, без конденсата внутри, всегда теплая. Когда уезжаешь - ждать когда печь остынет после протопки не надо, можно класть ТЭН в горячую печь - ничего ни с ним,ни с проводом не будет, у них рабоча температура 400°С. Вывод - при отсутсвии тьеплых полов - способ отличный, очень эффективный и относительно дешевый. :ah: Разумеется лучше всего он работает если печь отапливает все помещения и находится в центре бани.

#2 Одинцов Предупредить

Одинцов
  • Банщик любитель
  • 2 490 сообщений
  • 570 спасибо
  • Город:Екатеринбург
  • Род занятий:созерцатель

Отправлено 02 Апрель 2012 - 16:27

Картинки и фотки (если есть)?

Когда Бог придумывал время, он придумал его много! (с)


#3 Tras Krom Предупредить

Tras Krom
  • Автор Темы
  • Пользователи
  • 51 сообщений
  • 0 спасибо
  • Город:Москва

Отправлено 02 Апрель 2012 - 16:31

Я так и не сделал картинки :ah: мне любой из трех нормальных фотоаппаратов взять с собой - это целая история а гофнофотки на телефон я совсем уж нелюблю.

#4 koks Предупредить

koks
  • Профессиональный парильщик
  • 4 481 сообщений
  • 3240 спасибо
  • Город:Питер
  • Род занятий:мну_мнет (, Y ,)

Отправлено 02 Апрель 2012 - 16:31

Хорошо, но у кого то было уже, если не путаю.

Наглость второе щастие, я первое!


#5 Tras Krom Предупредить

Tras Krom
  • Автор Темы
  • Пользователи
  • 51 сообщений
  • 0 спасибо
  • Город:Москва

Отправлено 02 Апрель 2012 - 16:32

Конечно было, я даже не претендую на изобретение :ah:

#6 koks Предупредить

koks
  • Профессиональный парильщик
  • 4 481 сообщений
  • 3240 спасибо
  • Город:Питер
  • Род занятий:мну_мнет (, Y ,)

Отправлено 02 Апрель 2012 - 16:44

из трех нормальных фотоаппаратов взять с собой - это целая история а гофнофотки на телефон я совсем уж нелюблю.

+100500
:ah:

Наглость второе щастие, я первое!


#7 Tras Krom Предупредить

Tras Krom
  • Автор Темы
  • Пользователи
  • 51 сообщений
  • 0 спасибо
  • Город:Москва

Отправлено 02 Апрель 2012 - 16:51

ну почти :ah:

#8 Vian Предупредить

Vian
  • Супермодераторы
  • 23 029 сообщений
  • 5403 спасибо
  • Город:ПриМКАДье
  • Род занятий:... -по погоде

Отправлено 02 Апрель 2012 - 17:35

У Трала было (на РБ) Чисто теоретически, термостат на +10 успевает, наверное уронить печь в более холдное состояние и после включения тена он, наверное, еще разгоняет обратно кирпичи... Т.е. Регулировка инерционна и при других ограждающих конструкциях на полу можно и в нуль упасть. Но это все очень умозрительно.
Vi@nTV: Здесь не может быть вашей рекламы - только МОЯ БАНЯ!!!( © Viantv VianTv )

#9 Vian Предупредить

Vian
  • Супермодераторы
  • 23 029 сообщений
  • 5403 спасибо
  • Город:ПриМКАДье
  • Род занятий:... -по погоде

Отправлено 02 Апрель 2012 - 17:49

также подобное решение описано как выполняемая опция на сайте у Кузнецова –тен встраивают в основание первого колпака. Имхо: 1,25 кВт хватит в средней полосе для поддержания бани (при полноценных стенах, как в жилых домах) размерами 3*4 .... 4*4. С большими размерами тен замедлит охлождение, но при пропуске топки в морозы может не справиться. Система более жизнеспособна при отказе тена, если вместо одного поставить параллельно 2 тена, поделив между ними мощность. Если тен(ы) встраивать капитально (как в Кузнецовках), то желательно снабдить их индикацией по питанию (включены и работают, или нет.)
Vi@nTV: Здесь не может быть вашей рекламы - только МОЯ БАНЯ!!!( © Viantv VianTv )



Читать еще на тему: отопление, баня, кирпичная печь, ТЭН

0 посетителей читают эту тему

0 форумчан, 0 гостей, 0 скрытых


Тему посетили 31


    G_D_S, tat73, alex918, Luminous, Vian, sma, кадык, Виктор_C, mazatrucker74rus, Ученик, Lotos, Pris3, Seppi, IGP, Nikita_Ekb, Серый, тимон, Tagankor, Татарин!, О-К, Poputchik, пежон53, jumbo01, fso16660, timurey, jaddd, Алексей 69, zzz, ArchD, Андрей_51, slonmoto

Партнеры форума


Скрыть/Открыть чат Чат

@  Одинцов : (07 янв 2024 - 20:25)

Добрый вечер, Леди и Джентльмены. С Рождеством!

@  дядя Слава : (08 янв 2024 - 10:00)

С новым годом! С рождеством!

@  дядя Слава : (08 янв 2024 - 10:00)

Желаю вам добра и благополучия, пусть хватит сил на добрые дела.

@  Luminous : (08 янв 2024 - 10:59)

:ax:

@  Алекс2024 : (09 янв 2024 - 10:30)

Добрый день! У меня вопрос, может кто ответит? На топку Этна-14 уставливается 9- литровый теплообменник. При этом нижняя труба (которая устанавливается на печь) разогревается до красна. Может, кто знает как эту проблему решить..

@  Luminous : (09 янв 2024 - 10:51)

@Алекс2024, доброго дня! Ответа в чате не ждите. Создайте, пожалуйста, тему, в которой изложите всё, что Вас интересует. Форумчане подскажут, как действовать.

@  Luminous : (13 янв 2024 - 18:58)

С Дыром Дедушку Русского пара! :give_rose:

@  Vian : (16 янв 2024 - 22:05)

На форуме 3 333 темы!

@  Luminous : (16 янв 2024 - 23:52)

Урра, товарищи! :good:

@  Одинцов : (13 фев 2024 - 16:17)

Добрый вечер, Леди и Джентльмены!

@  Luminous : (13 фев 2024 - 21:33)

:give_rose:

@  Luminous : (25 фев 2024 - 10:32)

Последний зимний выходной... На горизонте весна! ;)

@  дядя Слава : (28 фев 2024 - 23:12)

доброго всем здоровья!

@  дядя Слава : (28 фев 2024 - 23:13)

будете в Муроме, в Муромскую баню загляните...

@  Одинцов : (08 мар 2024 - 09:30)

Дамы, с праздником!

@  Luminous : (08 мар 2024 - 12:36)

Пётр, спасибо! :give_rose:

@  дядя Слава : (18 мар 2024 - 12:12)

привет всем

@  Luminous : (18 мар 2024 - 14:19)

Доброго дня муромским! :hi:

@  Одинцов : (31 мар 2024 - 14:42)

https://m.ura.news/news/1052749413

@  Одинцов : (31 мар 2024 - 14:44)

В Екатеринбурге пройдут чемпионаты по групповому и индивидуальному парению

Наверх