#21
Предупредить
Отправлено 28 апреля 2018 - 08:35
Выбираешь грунт до глины, стелешь геотекстиль, а то глина песок сожрет!
Затем слрями сыплешь песок, тромбуешь и проливаешь. См 15-20
На него слой мелкого щебня, см 7
Затем эппс 50 мм сетку на грибках и заливка плиты 5-7 см.
Давно все это слелано и описано.
Изучать нужно опыт старших поколений. Зайди в мой раздел, я там все описал
- ZloyVolshebnik нравится это
|
Поблагодарили:
|
|
#22
Предупредить
Отправлено 29 апреля 2018 - 06:13
ZYBY, пол треснет, не сразу, лет через 10 точно. Плиту надо заливать 15 см. Арматуру 8-ку или 10-ку, 15 на 15 см. в два слоя. Под плиту эппс 50. Под старыми плитами пустоты полюбому, и со временем будет подвижка. Плитка отвалится - пол беды без теплого пола останетесь. Можно и песок использовать, у него гигроскопичность выше, соответственно расширяться при промерзании больше будет, но думаю не критично. Смотрите что бы песок был более крунозернистый, если с глиной то лучше щебенку.
#23
Предупредить
Отправлено 30 апреля 2018 - 16:57
Посмотри сначала про мои плиты сколько лет они стоят, а потом рассказывай свои страхи.
Фундаментами лично я занимаюсь с 1995 года.
Пока ничего и нигде не треснуло. И почитай про расчет фундаментов.
А потом про прогрев фундаментных плит. Сколько нужно греть промороженный фундамент толщиной 15 см.
И крайнее, большое количество бань, построенных лично под моим руководством через консультации по интнхернету. Имеются отчеты по эксплуатации за двадцать лет. Пока ни у кого ничег не рухнуло.
Сообщение изменено: ZYBY (30 апреля 2018 - 17:01 )
#24
Предупредить
Отправлено 30 апреля 2018 - 17:47
5см и сетка это плита? Еще ослабится теплоносителем. Про промораживание не говорили. Отопление из дома водой постоянное, поэтому толщина роли не играет. Я сомневаюсь что тосол будут заливать. А если бы и промерзало бы то сверху плиты пеноплекс и стяжку с трубами. Неизвестно как поведет себя грунт, тем более что кто то уже там что то делал. Скупой платит дважды. Делать надо сразу нормально.
#25
Предупредить
Отправлено 02 мая 2018 - 17:04
Речь идет про ушп, а не подкладку под теплые полы.
#26
Предупредить
Отправлено 22 мая 2023 - 15:55
Всем добра!
Я буду выполнять следующий пирог пола по грунту.
Хибара 3,2х5,5 метров.
Разрабатываю грунт на 30 см., без нарушения материка. Далее снизу вверх:
-дорнит
-песок 300 (в нём по периметру снизу дренажную трубу)
-гидроизол
-пеноплекс 100
-гидроизол
-монолитный ж/б плита.
-керамогранит (с "тёплым электрополом")
Все коммуникации убираю в слой песка.
Все три помещения на отдельных плитах. То есть между парной, душевой и комнатой отдыха будут дефшвы.
Печь на отдельном фундаменте по центру здания.
Снаружи отмостка по периметру.
![]()
#27
Предупредить
Отправлено 29 апреля 2025 - 19:44
Здравствуйте прошу совета. Есть ленточный фундамент 6х4,планирую расширить баню до 6х5 долить ленту и залить плиту по грунту. С засыпкой песок 30см щебень10см.гидроизоляция ,пеноплекс 100, стяжка армированная 15см. Связываю с лентой. Планировка как у товарища в начале темы. Вопрос какой заливать фундамент под кирпичную печь? связывать ее со всем фундаментом или нет и на какую глубину заливать?
#28
Предупредить
Отправлено 29 апреля 2025 - 22:50
Это - вопрос к инженерам-строителям. А строитель обязан переспросить про тип грунта, уровень грунтовых вод, армирование плиты и массу печи. Цена ошибки - трещина в плите пола - неприемлема.
Если бы этот вопрос стоял передо мной, то, из осторожности, развязал бы опору печи от плиты пола и готовился бы к вертикальному перемещению печи относительно крыши на пяток сантиметров вверх или вниз. Да кирпичная печь относительно крыши и сама гулять будет при нагреве и охлаждении.
С уважением, Денис Гжелин.
#29
Предупредить
Отправлено 30 апреля 2025 - 00:10
Я не строитель, но пирог мне не нравится, поищите в тырнете ушп. Либо полы по грунту с обратной засыпкой.
- Vian нравится это
Мяса не ел, в зубах ковыряйся! С уважением, Николай. ( Моя баня )
|
Поблагодарили:
|
|
#30
Предупредить
Отправлено 01 мая 2025 - 18:38
Я делал бы по другому. Опыт есть. Стоит много лет, без проблем.Здравствуйте прошу совета. Есть ленточный фундамент 6х4,планирую расширить баню до 6х5 долить ленту и залить плиту по грунту. С засыпкой песок 30см щебень10см.гидроизоляция ,пеноплекс 100, стяжка армированная 15см. Связываю с лентой. Планировка как у товарища в начале темы. Вопрос какой заливать фундамент под кирпичную печь? связывать ее со всем фундаментом или нет и на какую глубину заливать?
Грунт, примем по умолчанию, свободен от грунтовых вод, утрамбован. Потом геотекстиль и щебень 5-20, толщина порядка 100мм. Трамбуем. Сверху на него песок, 50мм не больше, ибо нет смысла. Он нужен для выравнивания поверхности. Немного трамбуем и кладём рубероид. Потом ЭППС 50мм. Этого достаточно. Далее заливаем плиту. Льем 20-30мм и кладём сетку 4мм 100*100мм и дальше льем. Сверху опять сетка на последних 20ти мм. Общая толщина порядка 100-110мм. Этого более, чем достаточно.
С ленточным фундаментом не связывать! Проложите по периметру тонкий ЭППС, например.
Для кирпичной печи лучше отдельный армированный арматурой фундамент, не связанный с лентой и плитой. Толщина без фанатизма, 300-350мм.
Сообщение изменено: Sonauto99 (01 мая 2025 - 18:42 )
- mazatrucker74rus нравится это
|
Поблагодарили:
|
|
#31
Предупредить
Отправлено 18 мая 2025 - 21:52
При капитальных тяжелых фундаментах ниже промерзания фундаменты делают раздельными с компенсацией вертикальной подвижки
При печи до 800 кг (200 кирпичей), учитывая трубу, печь можно ставить на усиленное перекрытие без фундамента (все двигается совместно со строением.
- GDV нравится это
|
Поблагодарили:
|
|