Прошу совета по дымоходу и противопожарной разделке
#1 Предупредить
Отправлено 21 Июнь 2017 - 20:50
#2 Предупредить
Отправлено 22 Июнь 2017 - 07:28
но посмотрев фото. ..... По противопожарной части тут полный швах. Правда размещение трубы на перекрытии могло компенсировать косяки с фундаментами... Если Куткина и сендвич, то печь на усиленный пол через два ряда кирпича и слой асьеста- пусть гуляет вместе с баней.. как при этом стенка кирпичная будет плясать-? Надо фундаменты смотреть. Остальное под разбор (тем более, что тяги так и не добились), в т.ч. обшивку дымохода вагонкой - соблюдайте противопожарные расстояния. Для банных печей они больше, чем для отопительных
#3 Предупредить
Отправлено 22 Июнь 2017 - 09:20
фундамент не гуляет,всё стоит мертво.Сэндвич к сожаления я никак внутри кирпичной трубы не проведу...
#4 Предупредить
Отправлено 22 Июнь 2017 - 09:31
#5 Предупредить
Отправлено 22 Июнь 2017 - 20:36
ну так вот я и спрашиваю что делать толомать трубу нафиг совсем кирпичную и возводить целиком сэндвич по всем правилам прохода через чердак и кровлю?
#6 Предупредить
Отправлено 22 Июнь 2017 - 21:37
JamJad, Подключение в таких условиях пожароопасное. Затраты на обеспечение безопасности могут превысить затраты на постройку нового дымохода.
Если Вы всё-таки будете подключаться, то подключение только сэндвичем, максимально возможно вырезать дерево, сделать короб из негорючего материала (например, суперизол).
Есть еще вариант. Если канал проходит дальше вниз, то можно разобрать часть стены на метр вниз и подключиться там.
Подумайте о том, как закрепите трубу на кровле и защитите от ветровой и снеговой нагрузки.
НО! В таком виде настоятельно не рекомендуем использовать дымоход.
#7 Предупредить
Отправлено 22 Июнь 2017 - 21:47
Если Вы всё-таки будете подключаться, то подключение только сэндвичем, максимально возможно вырезать дерево, сделать короб из негорючего материала (например, суперизол).
вы имеете ввиду подключение сэндвиечм в существующую трубу а внутри трубы одностенка?или снос трубы совсем и новый сэндвич?
Есть еще вариант. Если канал проходит дальше вниз, то можно разобрать часть стены на метр вниз и подключиться там.
нет,канал дальше не проходит,он имеет выход в бок как на фото,под ним стена.
если представить вариант короба из суперизола и дополнительно обматывать суперсилом рулонным 6мм одностенные трубы как открытые так и те что будут идти в кирпичной трубе?на сколько по практике он реально снижает температуру?при условии что пустоты короба и прочие свободные места закладывать например базальтовой ватой
Сообщение изменено: JamJad (22 Июнь 2017 - 21:52 )
#8 Предупредить
Отправлено 22 Июнь 2017 - 22:46
Стену, если с фундаментами все в порядке и прорезать под портал есть возможность- можно использовать при соблюдении отступов печью от боковых деревянных стен
- JamJad нравится это
Поблагодарили:
|
|
#9 Предупредить
Отправлено 23 Июнь 2017 - 00:03
тогда вопрос не рекламного типа а сугубо для личных целей:порекомендуйте знающих людей которые могли бы по месту (МО 10км от мкад) провести минимум консультацию,максимум полный монтаж дымохода с установкой печи.Очень хочется иметь общение в живую с наглядным показом всех проблем
#10 Предупредить
Отправлено 23 Июнь 2017 - 00:17
Просто по теме пообщаться на твоей територии- надо свободных форумчан кликнуть в гости. Я пас в это лето
#11 Предупредить
Отправлено 23 Июнь 2017 - 12:38
вы имеете ввиду подключение сэндвиечм в существующую трубу а внутри трубы одностенка?
Да. Если выберите вариант гильзовки неизолированной трубой, то будьте готовы демонтировать вагонку на мансарде.
снос трубы совсем и новый сэндвич
Предпочтительный вариант
проектировать новый дымоход без оглядки на эту несуразность
#12 Предупредить
Отправлено 26 Июнь 2017 - 21:04
кто хамлета звал? зануды!
- GDV нравится это
Ортодонт с ремингтоном в одной руке и с кирпичом - в другой. Грустный взгляд, большие уши, огромный творческий потенциал - да он порвёт Стовемастер!!!(С)
Поблагодарили:
|
|
#13 Предупредить
Отправлено 26 Июнь 2017 - 22:25
Говорят газовый и дизельный котлы держит
- GDV нравится это
Поблагодарили:
|
|
#14 Предупредить
Отправлено 26 Июнь 2017 - 22:28
Говорят газовый и дизельный котлы держитКотлы установлены на оголовье трубы?
#15 Предупредить
Отправлено 26 Июнь 2017 - 23:20
Читать еще на тему: дымоход, противопожарная разделка
0 посетителей читают эту тему
0 форумчан, 0 гостей, 0 скрытых
Тему посетили 42
Скрыть/Открыть чат Чат
|