Пожарная безопасность печей и дымоходов. Все правила и нормы устройства.

Алексей Телегин печные нормы правила дымоходов защита от пожара предупреждение пожаров пересечение дыхододом стен каминные нормы дымоход разделки и отступки

  • Для ответа в теме необходимо авторизоваться на форуме
10 ответов в этой теме

#1 Алексей Телегин Предупредить

Алексей Телегин
  • Банщик любитель
  • 239 сообщений
  • 76 спасибо
  • Город:Россия
  • Род занятий:Камины Печи Дымоходы

Отправлено 24 Февраль 2019 - 14:59

Здравствуйте, Дорогие Друзья!
Моё глубокое убеждение:
"Все пожары случаются от безумного желания сэкономить, и бездумного отношения к важным и серьезным вопросам!"
Этими словами начинается видео, которое сегодня я представляю вашему вниманию.
 
Его название в точности повторяет название темы:
Пожарная безопасность печей и дымоходов. Все правила и нормы устройства.
 
В этом видео постарался собрать все нормы ПБ касающиеся печей и дымоходов. Систематизировать и представить на суд общественности в "удобоваримой форме" требования безопасности с комментариями, оценками, схемами и дополнительной информацией.
 
Как это получилось - просьба оценить.
 
Не судите строго.
Конечно есть несколько "ляпов" и пропущенных мыслей.
Например не хватило пары схем, а как минимум одна (то что заметил) стоит не в том месте ролика, где предполагалось изначально. Ещё оговорился, что сечение 8 киловат, вместо: "8 см2 на каждый кВт мощности".
 
Думаю ещё найдутся дополнения, справедливые замечания и предложения, которые с благодарностью готов принять.
Скорее всего в дальнейшем перезалью все видео с внесенными поправками.
 
Не пытаюсь что-то изобрести нового.
Просто составил видео в таком порядке.
(Тайминг для удобства, надеюсь оцените)
 
1:18 1. Общие правила
(Где можно, где нельзя и какие нельзя устанавливать печи, камины и дымоходы)
2. Защита конкретно (с таймингом и ссылкой на конкретное место) 
5:53 2.1 Перед печкой 
7:39 2.2 Под печкой 
2.3 Вокруг печки 
9:24 2.3.1 Отступки 
12:35 2.3.2 Противопожарная разделка 
2.4.1 Дымоотвод: от Твердотопливного оборудования 
14:56 Над печкой от патрубка 
15:34 2.4.2 Дымоотвод: от газоиспользующего оборудования 
16:48 2.5 Над печкой 
19:45 2.6 Дымовая труба(дымоход) 
25:06 2.7 Пересечение кровли
 
Очень полезно посмотреть данное видео всем заказчикам, выбирающим печь, или выбирающим подрядчика или место для установки. 
Если дом только строится, то строителям нужно обязательно ознакомится и тогда не нужно будет переделывать, или рисковать имуществом заказчика.
Всем практикующим печникам и монтажникам. Если не найдут чего-то для себя нового, то хотя бы освежат в памяти ранее пройденные материалы.
Информация точно не будет лишней для менеджеров, продавцов и консультантов специализированных товаров и услуг. И сами поймете и другим сможете объяснить.
 
Надеюсь системный подход, представленный нами, позволит лучше осмыслить, понять и соблюдать нормы ПБ. 
 
Любой пожар проще предупредить, чем потушить!
 
Берегите себя!
 
С уважением, Алексей Телегин.
 
Приятного просмотра!
 
 
MZUVVdcKDiQ

  • Vian, mazatrucker74rus, пермяк and 1 other like this

Поблагодарили:
виктор волков , Vian , пермяк , mazatrucker74rus

#2 Алексей Телегин Предупредить

Алексей Телегин
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 239 сообщений
  • 76 спасибо
  • Город:Россия
  • Род занятий:Камины Печи Дымоходы

Отправлено 24 Февраль 2019 - 15:32

А вот само видео.


Сообщение изменено: Алексей Телегин (24 Февраль 2019 - 15:32 )

  • виктор волков нравится это

Поблагодарили:
виктор волков

#3 Vian Предупредить

Vian
  • Супермодераторы
  • 23 029 сообщений
  • 5403 спасибо
  • Город:ПриМКАДье
  • Род занятий:... -по погоде

Отправлено 01 Март 2019 - 06:43

"Потолочнаая разделка МИНИМУМ на 70мм"... ВЫШЕ перекрытия, а не "больше"-толще-шире (картинка там не про перекрытие; вниз она может сколь угодно ненормировано много нижее перекрытия быть);

"Патрубок" к потолку разрешили придвигать ближе? (То что попадалось прежде 700/800мм в разных документах до незащищенного и 500 до защищенного потолка)
Также расстояние от печи до потолка снизилось с тем, что я раньше читал... (40 см для отопительных с 3я рядами перекрытия... Еще когда то разрешали отопительным печам 2 ряда перекрытия при отступке до/от потолка в 60/70 см до незащищенного, сейчас вроде нет такого)

Серификаты модульных дымоходов -"сендвичей" выше 400° долговременного воздействия существуют? Как часто попадаются? Обычно бывают сертификаты на 200 (под газ) или 400...

Не увидел защиту пола со сгораемыми конструкциями под печью (постамент в 2 ряда кирпича), вроде ничего не пропускал... Оно же как расстояние до пода, дна зольника и дна дымооборотов...
Не увидел отступку от поверхностей нагретых до слабого малинового свечения и выше в 1,2 метра до сгораемых конструкциий (например это ужесточает отступы от некоторых дверок (например дверки каменки с выгорающей сажей), варочных поверхностей, пустого:незаполненного настила для камней, стартового дымохода, в т.ч. патрубка, когда в нем горение зачастую бывает у мет.банных печей.)

Кроме как расстояние до потолка другие отступки даны только для отопительных печей... Для длительного действия (промышленных, калильных, банных) и их дымоходов отдельных требований нет?
  • палеха, Denwer и Алексей Телегин это понравилось
Vi@nTV: Здесь не может быть вашей рекламы - только МОЯ БАНЯ!!!( © Viantv VianTv )

Поблагодарили:
палеха , Denwer , Алексей Телегин

#4 Denwer Предупредить

Denwer
  • Банщик любитель
  • 1 004 сообщений
  • 1136 спасибо
  • Город:Минск
  • Род занятий:Баня, водка, гармонь и лосось

Отправлено 01 Март 2019 - 13:17

Иван, тебе впору деньги брать за консультации и правку "профессионалов" :D
  • палеха нравится это

Поблагодарили:
палеха

#5 Pris3 Предупредить

Pris3
  • Банщик любитель
  • 1 910 сообщений
  • 743 спасибо
  • Город:Москва

Отправлено 01 Март 2019 - 13:56

Иван, тебе впору деньги брать за консультации и правку "профессионалов" :D


А модерам разве не платят?

#6 Алексей Телегин Предупредить

Алексей Телегин
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 239 сообщений
  • 76 спасибо
  • Город:Россия
  • Род занятий:Камины Печи Дымоходы

Отправлено 01 Март 2019 - 15:00

Иван, тебе впору деньги брать за консультации и правку "профессионалов" :D

С таким "острым" языком нужно с опаской даже им шевелить...

:lol:


  • виктор волков нравится это

Поблагодарили:
виктор волков

#7 Алексей Телегин Предупредить

Алексей Телегин
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 239 сообщений
  • 76 спасибо
  • Город:Россия
  • Род занятий:Камины Печи Дымоходы

Отправлено 01 Март 2019 - 15:01

Не понимаю что за глюк...

Пытался несколько раз ответить и каждый раз сбой!



#8 Алексей Телегин Предупредить

Алексей Телегин
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 239 сообщений
  • 76 спасибо
  • Город:Россия
  • Род занятий:Камины Печи Дымоходы

Отправлено 01 Март 2019 - 15:11

Vian, Спасибо за интерес к теме.

"Потолочнаая разделка МИНИМУМ на 70мм"... ВЫШЕ перекрытия, а не "больше"-толще-шире (картинка там не про перекрытие; вниз она может сколь угодно ненормировано много нижее перекрытия быть);
 

 

В Нормах слова именно "Больше и толще".

Картинка не та. Об этом говорил выше.

Эта из другого места.

Там должна была быть другая.

 

ПРОСТИТЕ, ВТОРОЙ РАЗ, НЕ БУДУ НАБИВАТЬ ПОДРОБНЫЙ ТЕКСТ.

 

"Патрубок" к потолку разрешили придвигать ближе? (То что попадалось прежде 700/800мм в разных документах до незащищенного и 500 до защищенного потолка) Также расстояние от печи до потолка снизилось с тем, что я раньше читал... (40 см для отопительных с 3я рядами перекрытия... Еще когда то разрешали отопительным печам 2 ряда перекрытия при отступке до/от потолка в 60/70 см до незащищенного, сейчас вроде нет такого)

Что касается точного текста нормативов.

Све рассказывал точно по тексту.

Смотрите СП 7. 13130.

 5.18. Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует принимать равным 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для печей длительного горения, а при незащищенном потолке - соответственно 350 и 1000 мм. Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличивать в 1,5 раза. Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком следует принимать равным 800 мм, а для печи с нетеплоизолированным перекрытием и незащищенным потолком - 1200 мм.

 

Серификаты модульных дымоходов -"сендвичей" выше 400° долговременного воздействия существуют? Как часто попадаются? Обычно бывают сертификаты на 200 (под газ) или 400...

Ни как.

Речь не о сертификатах а о документах производителя.

На самолепные, хоть из кирпича, хоть из глины с соломой и стальной лежалой трубой, нет ни гарантий ни сертификатов, ни даже инженерных решений.

 

Не увидел защиту пола со сгораемыми конструкциями под печью (постамент в 2 ряда кирпича), вроде ничего не пропускал... Оно же как расстояние до пода, дна зольника и дна дымооборотов...

 

Этот кусок видео случайно выпал при видеомонтаже.

Не увидел отступку от поверхностей нагретых до слабого малинового свечения и выше в 1,2 метра до сгораемых конструкциий (например это ужесточает отступы от некоторых дверок (например дверки каменки с выгорающей сажей), варочных поверхностей, пустого:незаполненного настила для камней, стартового дымохода, в т.ч. патрубка, когда в нем горение зачастую бывает у мет.банных печей.) Кроме как расстояние до потолка другие отступки даны только для отопительных печей... Для длительного действия (промышленных, калильных, банных) и их дымоходов отдельных требований нет?
 

 

 

 Встретите такие нормы - сообщайте.

 

Еще разщ спасибо за внимание к теме и адекватные комментарии.


  • Vian нравится это

Поблагодарили:
Vian

#9 Vian Предупредить

Vian
  • Супермодераторы
  • 23 029 сообщений
  • 5403 спасибо
  • Город:ПриМКАДье
  • Род занятий:... -по погоде

Отправлено 01 Март 2019 - 16:29

Я не в качестве спора, а ради наблюдения тенденции изменений ...

Если и вправду "больще-толще", то и изменений по части грамотности пишущих нормы - тут о том, что распушка выше утеплителя гарантировано должна быть- ступенькой вверх относительно конструкций и засыпки перекрытия.

Про 1,2 метра от светящих поверхностей (в том числе до предметов интерьера и мебели, кстати ....- табуретка истопника) как-то услышал у Колчина и специально искал... Даже где-то нашел, вроде, в итоге.., но далеко не сразу... Сейчас не вспомню.. кажется можно сократить до 800 мм при отражающем экране на проставках, но возможно это "сокращение" не в наших нормах, а,например, в финских, где экранами уменьшают отступки.


ПС: если платят, то не всем))))
  • Алексей Телегин нравится это
Vi@nTV: Здесь не может быть вашей рекламы - только МОЯ БАНЯ!!!( © Viantv VianTv )

Поблагодарили:
Алексей Телегин

#10 Алексей Телегин Предупредить

Алексей Телегин
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 239 сообщений
  • 76 спасибо
  • Город:Россия
  • Род занятий:Камины Печи Дымоходы

Отправлено 01 Март 2019 - 18:27

Если и вправду "больще-толще", то и изменений по части грамотности пишущих нормы - тут о том, что распушка выше утеплителя гарантировано должна быть- ступенькой вверх относительно конструкций и засыпки перекрытия.

 

Даже не сомневайтесь!

 

Вот точный пункт и текст:

 

5.14. Размеры разделок в утолщении стенки печи или дымового канала в месте примыкания строительных конструкций следует принимать в соответствии с приложением Б. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует 

 

Про 1,2 метра от светящих поверхностей (в том числе до предметов интерьера и мебели, кстати ....-

 

Или норма применённая по аналогии с нагретой поверхностью не теплоизолированной печи, или рекомендации какого-либо производителя.

табуретка истопника) как-то услышал у Колчина и специально искал... Даже где-то нашел, вроде, в итоге.., но далеко не сразу...
 

Возможно.

Сейчас не вспомню.. кажется можно сократить до 800 мм при отражающем экране на проставках, но возможно это "сокращение" не в наших нормах, а,например, в финских, где экранами уменьшают отступки.

 

Если так, тогда точно про этот норматив:

 

Выше приведенный пункт СП 5.18. 



#11 Алексей Телегин Предупредить

Алексей Телегин
  • Автор Темы
  • Банщик любитель
  • 239 сообщений
  • 76 спасибо
  • Город:Россия
  • Род занятий:Камины Печи Дымоходы

Отправлено 06 Март 2019 - 18:32

Из различных источников Мне высказали следующие пожелания к данному видео:

1. Нужно меньше жестикулировать и "махать своими ру..."

2. Лучше говорить и делать видео как можно короче;

3. Нужны ссылки на нормативы;

4. Ведущей нужна симпатичная девушка;

5. Ничего не запомнилось.

 

Не смотря на то что пункты 2 и 3 взаимоисключающие друг-друга,что бы вы ещё предложили изменить в конкретном видео или в целом на канале?

 

Всем спасибо за внимание и предложения.


  • GDV нравится это

Поблагодарили:
GDV


Читать еще на тему: Алексей Телегин, печные нормы, правила дымоходов, защита от пожара, предупреждение пожаров, пересечение дыхододом стен, каминные нормы, дымоход, разделки и отступки

0 посетителей читают эту тему

0 форумчан, 0 гостей, 0 скрытых


Партнеры форума


Скрыть/Открыть чат Чат

@  дядя Слава : (08 янв 2024 - 10:00)

С новым годом! С рождеством!

@  дядя Слава : (08 янв 2024 - 10:00)

Желаю вам добра и благополучия, пусть хватит сил на добрые дела.

@  Luminous : (08 янв 2024 - 10:59)

:ax:

@  Алекс2024 : (09 янв 2024 - 10:30)

Добрый день! У меня вопрос, может кто ответит? На топку Этна-14 уставливается 9- литровый теплообменник. При этом нижняя труба (которая устанавливается на печь) разогревается до красна. Может, кто знает как эту проблему решить..

@  Luminous : (09 янв 2024 - 10:51)

@Алекс2024, доброго дня! Ответа в чате не ждите. Создайте, пожалуйста, тему, в которой изложите всё, что Вас интересует. Форумчане подскажут, как действовать.

@  Luminous : (13 янв 2024 - 18:58)

С Дыром Дедушку Русского пара! :give_rose:

@  Vian : (16 янв 2024 - 22:05)

На форуме 3 333 темы!

@  Luminous : (16 янв 2024 - 23:52)

Урра, товарищи! :good:

@  Одинцов : (13 фев 2024 - 16:17)

Добрый вечер, Леди и Джентльмены!

@  Luminous : (13 фев 2024 - 21:33)

:give_rose:

@  Luminous : (25 фев 2024 - 10:32)

Последний зимний выходной... На горизонте весна! ;)

@  дядя Слава : (28 фев 2024 - 23:12)

доброго всем здоровья!

@  дядя Слава : (28 фев 2024 - 23:13)

будете в Муроме, в Муромскую баню загляните...

@  Одинцов : (08 мар 2024 - 09:30)

Дамы, с праздником!

@  Luminous : (08 мар 2024 - 12:36)

Пётр, спасибо! :give_rose:

@  дядя Слава : (18 мар 2024 - 12:12)

привет всем

@  Luminous : (18 мар 2024 - 14:19)

Доброго дня муромским! :hi:

@  Одинцов : (31 мар 2024 - 14:42)

https://m.ura.news/news/1052749413

@  Одинцов : (31 мар 2024 - 14:44)

В Екатеринбурге пройдут чемпионаты по групповому и индивидуальному парению

@  Luminous : (28 апр 2024 - 13:24)

Вячеслава из Мурома с Днём рождения! :give_rose:

Наверх