Пожарная безопасность печей и дымоходов. Все правила и нормы устройства.
#1 Предупредить
Отправлено 24 Февраль 2019 - 14:59
- Vian, mazatrucker74rus, пермяк and 1 other like this
Поблагодарили:
|
|
#2 Предупредить
Отправлено 24 Февраль 2019 - 15:32
А вот само видео.
Сообщение изменено: Алексей Телегин (24 Февраль 2019 - 15:32 )
- виктор волков нравится это
Поблагодарили:
|
|
#3 Предупредить
Отправлено 01 Март 2019 - 06:43
"Патрубок" к потолку разрешили придвигать ближе? (То что попадалось прежде 700/800мм в разных документах до незащищенного и 500 до защищенного потолка)
Также расстояние от печи до потолка снизилось с тем, что я раньше читал... (40 см для отопительных с 3я рядами перекрытия... Еще когда то разрешали отопительным печам 2 ряда перекрытия при отступке до/от потолка в 60/70 см до незащищенного, сейчас вроде нет такого)
Серификаты модульных дымоходов -"сендвичей" выше 400° долговременного воздействия существуют? Как часто попадаются? Обычно бывают сертификаты на 200 (под газ) или 400...
Не увидел защиту пола со сгораемыми конструкциями под печью (постамент в 2 ряда кирпича), вроде ничего не пропускал... Оно же как расстояние до пода, дна зольника и дна дымооборотов...
Не увидел отступку от поверхностей нагретых до слабого малинового свечения и выше в 1,2 метра до сгораемых конструкциий (например это ужесточает отступы от некоторых дверок (например дверки каменки с выгорающей сажей), варочных поверхностей, пустого:незаполненного настила для камней, стартового дымохода, в т.ч. патрубка, когда в нем горение зачастую бывает у мет.банных печей.)
Кроме как расстояние до потолка другие отступки даны только для отопительных печей... Для длительного действия (промышленных, калильных, банных) и их дымоходов отдельных требований нет?
- палеха, Denwer и Алексей Телегин это понравилось
Поблагодарили:
|
|
#4 Предупредить
Отправлено 01 Март 2019 - 13:17
- палеха нравится это
Поблагодарили:
|
|
#5 Предупредить
Отправлено 01 Март 2019 - 13:56
Иван, тебе впору деньги брать за консультации и правку "профессионалов"
А модерам разве не платят?
#6 Предупредить
Отправлено 01 Март 2019 - 15:00
Иван, тебе впору деньги брать за консультации и правку "профессионалов"
С таким "острым" языком нужно с опаской даже им шевелить...
- виктор волков нравится это
Поблагодарили:
|
|
#7 Предупредить
Отправлено 01 Март 2019 - 15:01
Не понимаю что за глюк...
Пытался несколько раз ответить и каждый раз сбой!
#8 Предупредить
Отправлено 01 Март 2019 - 15:11
Vian, Спасибо за интерес к теме.
"Потолочнаая разделка МИНИМУМ на 70мм"... ВЫШЕ перекрытия, а не "больше"-толще-шире (картинка там не про перекрытие; вниз она может сколь угодно ненормировано много нижее перекрытия быть);
В Нормах слова именно "Больше и толще".
Картинка не та. Об этом говорил выше.
Эта из другого места.
Там должна была быть другая.
ПРОСТИТЕ, ВТОРОЙ РАЗ, НЕ БУДУ НАБИВАТЬ ПОДРОБНЫЙ ТЕКСТ.
"Патрубок" к потолку разрешили придвигать ближе? (То что попадалось прежде 700/800мм в разных документах до незащищенного и 500 до защищенного потолка) Также расстояние от печи до потолка снизилось с тем, что я раньше читал... (40 см для отопительных с 3я рядами перекрытия... Еще когда то разрешали отопительным печам 2 ряда перекрытия при отступке до/от потолка в 60/70 см до незащищенного, сейчас вроде нет такого)
Что касается точного текста нормативов.
Све рассказывал точно по тексту.
Смотрите СП 7. 13130.
5.18. Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует принимать равным 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для печей длительного горения, а при незащищенном потолке - соответственно 350 и 1000 мм. Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличивать в 1,5 раза. Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком следует принимать равным 800 мм, а для печи с нетеплоизолированным перекрытием и незащищенным потолком - 1200 мм.
Серификаты модульных дымоходов -"сендвичей" выше 400° долговременного воздействия существуют? Как часто попадаются? Обычно бывают сертификаты на 200 (под газ) или 400...
Ни как.
Речь не о сертификатах а о документах производителя.
На самолепные, хоть из кирпича, хоть из глины с соломой и стальной лежалой трубой, нет ни гарантий ни сертификатов, ни даже инженерных решений.
Не увидел защиту пола со сгораемыми конструкциями под печью (постамент в 2 ряда кирпича), вроде ничего не пропускал... Оно же как расстояние до пода, дна зольника и дна дымооборотов...
Этот кусок видео случайно выпал при видеомонтаже.
Не увидел отступку от поверхностей нагретых до слабого малинового свечения и выше в 1,2 метра до сгораемых конструкциий (например это ужесточает отступы от некоторых дверок (например дверки каменки с выгорающей сажей), варочных поверхностей, пустого:незаполненного настила для камней, стартового дымохода, в т.ч. патрубка, когда в нем горение зачастую бывает у мет.банных печей.) Кроме как расстояние до потолка другие отступки даны только для отопительных печей... Для длительного действия (промышленных, калильных, банных) и их дымоходов отдельных требований нет?
Встретите такие нормы - сообщайте.
Еще разщ спасибо за внимание к теме и адекватные комментарии.
- Vian нравится это
Поблагодарили:
|
|
#9 Предупредить
Отправлено 01 Март 2019 - 16:29
Если и вправду "больще-толще", то и изменений по части грамотности пишущих нормы - тут о том, что распушка выше утеплителя гарантировано должна быть- ступенькой вверх относительно конструкций и засыпки перекрытия.
Про 1,2 метра от светящих поверхностей (в том числе до предметов интерьера и мебели, кстати ....- табуретка истопника) как-то услышал у Колчина и специально искал... Даже где-то нашел, вроде, в итоге.., но далеко не сразу... Сейчас не вспомню.. кажется можно сократить до 800 мм при отражающем экране на проставках, но возможно это "сокращение" не в наших нормах, а,например, в финских, где экранами уменьшают отступки.
ПС: если платят, то не всем))))
- Алексей Телегин нравится это
Поблагодарили:
|
|
#10 Предупредить
Отправлено 01 Март 2019 - 18:27
Если и вправду "больще-толще", то и изменений по части грамотности пишущих нормы - тут о том, что распушка выше утеплителя гарантировано должна быть- ступенькой вверх относительно конструкций и засыпки перекрытия.
Даже не сомневайтесь!
Вот точный пункт и текст:
5.14. Размеры разделок в утолщении стенки печи или дымового канала в месте примыкания строительных конструкций следует принимать в соответствии с приложением Б. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует
Про 1,2 метра от светящих поверхностей (в том числе до предметов интерьера и мебели, кстати ....-
Или норма применённая по аналогии с нагретой поверхностью не теплоизолированной печи, или рекомендации какого-либо производителя.
табуретка истопника) как-то услышал у Колчина и специально искал... Даже где-то нашел, вроде, в итоге.., но далеко не сразу...
Возможно.
Сейчас не вспомню.. кажется можно сократить до 800 мм при отражающем экране на проставках, но возможно это "сокращение" не в наших нормах, а,например, в финских, где экранами уменьшают отступки.
Если так, тогда точно про этот норматив:
Выше приведенный пункт СП 5.18.
#11 Предупредить
Отправлено 06 Март 2019 - 18:32
Из различных источников Мне высказали следующие пожелания к данному видео:
1. Нужно меньше жестикулировать и "махать своими ру..."
2. Лучше говорить и делать видео как можно короче;
3. Нужны ссылки на нормативы;
4. Ведущей нужна симпатичная девушка;
5. Ничего не запомнилось.
Не смотря на то что пункты 2 и 3 взаимоисключающие друг-друга,что бы вы ещё предложили изменить в конкретном видео или в целом на канале?
Всем спасибо за внимание и предложения.
- GDV нравится это
Поблагодарили:
|
|
Читать еще на тему: Алексей Телегин, печные нормы, правила дымоходов, защита от пожара, предупреждение пожаров, пересечение дыхододом стен, каминные нормы, дымоход, разделки и отступки
Мультимедия и библиотека →
Видео и аудио о бане →
Испытание дымоходовАвтор темы: Vian , 16 Октябрь 2023 дымоход |
|
||
Мультимедия и библиотека →
Видео и аудио о бане →
Тест ДЫМОХОДА ШИДЕЛЬ. Новый дымоход от известного производителя. Что он покажет?Автор темы: Luminous , 09 Май 2023 дымоход, Шидель и 1 еще... |
|
||
Мультимедия и библиотека →
Видео и аудио о бане →
Выбирай дымоходы по ГОСТу!Автор темы: Luminous , 28 Декабрь 2022 дымоход для печи, дымоход, ГОСТ и 1 еще... |
|
||
Мультимедия и библиотека →
Видео и аудио о бане →
Дымоход для бани: стальной сэндвич или кирпичный? Лучший сэндвич для банной печиАвтор темы: Luminous , 01 Февраль 2022 дымоход, сэндвич для банной печи и 1 еще... |
|
||
Дымоходы →
Металлические дымоходы →
Дымоход Теплов и СуховАвтор темы: hereig , 17 Сентябрь 2021 дымоход, ТиС, сборка дымохода |
|
0 посетителей читают эту тему
0 форумчан, 0 гостей, 0 скрытых
Скрыть/Открыть чат Чат
|